【现场求助】钻孔灌注桩承载力不足,经"跑"后该如何处理
nbstong
nbstong Lv.7
2013年01月10日 20:42:19
只看楼主

本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。 后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。

本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。
后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。
我们对压的最深的3根做了静载,结果满足设计要求,而且沉降极小。我们就协调设计根据静载结果,出个处理方案,可设计院要地勘判定未做静载的其余桩是不是符合设计要求,地勘说很难判定,要扩大监测,做部分大应变,再做小应变判定。
施工单位感觉等做完部分大应变还是判定不下来,怎么办,光目前的“跑桩”和检测投下去十几万了,再检测还是定不下来,钱又白扔了,几方都有各自打算,谁都不想担什么责任。这下皮球一下到我们甲方了,让我们定方案,施工单位说“跑桩”后反正检测合格,就当做前面的事情没发生过,拿着最终的检测报告就行了,接着往下干,作为我心里没底,肯定不敢随便定。
请教各位,我该怎么办?

[ 本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 20:12 编辑 ]
免费打赏
kanketuzhong
2013年01月11日 09:48:09
2楼
坐等高手来解答,让我们也长长见识
回复
饭冰冰凉
2013年01月11日 09:58:50
3楼
经过跑桩后的结果满足设计要求,可以看出来,桩基本上进入了设计持力土层,这个只是短期荷载效应下的,长期的不好判断,建议还是全面检测,对沉降过大的桩,另行补桩。
回复
ltiao9600
2013年01月11日 10:04:35
4楼
根据楼主说明的情况,这批桩的质量没法保证啊,现在只有扩大检测,如果桩不多,就全部检测。检测完,再做处理(补桩等)。记住,没有最终验收合格,是不能进行上结构施工的。
回复
baihezhouzi
2013年01月11日 10:13:37
5楼
所谓的“跑桩”是把桩当预制桩一样夯下去,由于钻孔灌注桩的桩身本身不规则造成的摩擦力。使桩未达到持力层。虽然静载实验已经做出了,其实这些桩本身还是不符合设计要求的(未到持力层)。
其次。钻孔灌注桩身混凝土未到龄期就用油锤夯下去,这样对桩身砼势必会造成破坏。你想:预制管桩能夯下去,因为它的桩顶是平整的,你钻孔灌注桩是否把桩顶磨平了?不是不能磨平,是施工单位都不愿意把活干的这么仔细,对一些小单位来说,活干的细致点等于要了亲命。他们的口头禅就是马马虎虎好嘞。
结论:建议全数做大应变(承载力)和小应变(桩身完整性)实验。如果实验结果有部分桩承载力未达到要求,根据实验结果,建设单位牵头,请设计院出加固的单子,用加大承台和地梁(验算通不过只能补桩,这是最坏的打算)的方式来补强。
回复
dragon-w
2013年01月11日 10:36:45
6楼
经历问题桩基后就会发现,许多相关部门都会有问题,最后篓子甲方要兜起!
1.严格第三方检测,按规范把该查的一定坚持。
2.明确今后的施工技措,失败的一定写书面说明,分清责任和问题所在!
回复
nbstong
2013年01月11日 10:39:56
7楼
总共有160根桩,九月份开始施工,十月底完成,十二月初进行“跑桩”的,桩身强度应该没问题的
设计要求检测确定为什么会出现压下去那么多的原因,再好处理;检测说根据目前情况,只有以下可能:1、未到持力层;2、未到持力层沉渣过厚;3、到持力层沉渣过厚。具体那种判定不下来。其实也就这几种情况。怎么办啊!

[ 本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-11 10:47 编辑 ]
回复
131lql
2013年01月11日 10:53:46
8楼
这个是安全问题,由于施工单位造成的,谁愿意没事帮施工的兜着啊。肯定要全部做检测才行,然后根据结果再找设计院的处理。
回复
dragon-w
2013年01月11日 11:01:24
9楼
1.有代表比例的采用“钻孔探查”--对“跑桩”后的灌注桩(桩底持力层情况),请检测单位评估后压桩--跑桩的性能(覆盖检测)。
2.避免人为因素的各种可能影响(现实下,施工单位很急,啥事都会做,如造假等)。
回复
s310870288
2013年01月11日 11:09:04
10楼
不行就补桩了,我也学习下
回复
chongyajiji
2013年01月11日 12:32:08
11楼
建议做大应变检查,看承载力是否满足要求,如果可能的话再做小应变,应为钻孔灌注桩毕竟不同于预制管桩,用锤去锤击,对桩身混凝土还是有破坏的。如果承载力不够的话,最好就是补桩,毕竟这样大家都放心!
回复

相关推荐