【请教】楼板裂成这样,请各位鉴定是否安全
nbstong
nbstong Lv.7
2013年01月10日 15:13:53
只看楼主

如题楼板裂成这样,请鉴定单位鉴定,承载力没问题,不明白原因??

如题楼板裂成这样,请鉴定单位鉴定,承载力没问题,不明白原因??

IMG_0043.jpg


IMG_0044.jpg

免费打赏
ykewang
2013年01月11日 18:55:00
12楼
已无法满足耐久性要求,建议采取可靠措施处理。
回复
a123b56
2013年01月11日 19:02:15
13楼
裂缝呈钢筋网格状,虽然双向板但是次梁太弱,裂缝有点单向板的意思。但总体来说并不是明显的受力破坏裂纹形式。 模板支撑肯定有变形,另外赶工期过早的上人堆材料也有一定关系。 个人认为板没问题,倒是那条小梁好凄惨。。。如果出问题的话多半也是从它开始
还有第二张图右上方那是漏筋了吗?
回复
楼中楼
2013年01月11日 20:36:02
14楼
应该是混凝土的骨料太少,或是挤压到边导致混凝土没有骨料,收缩不同裂缝
回复
zjw59690634
2013年01月12日 09:02:08
15楼
楼上都说了很多,给出了很多分析,其实从裂缝的形状可以看出来,只有一种可能受力过早,注意裂缝基本是沿着钢筋分布方向开裂。具体说到那个小梁,应该问题不大,也形不成所谓的什么单向板。更不会是材料的原因,为什么?若是因为材料的原因,绝不会呈现规则裂缝,肯定是不规则的。希望大家讨论,不正确之处多加指正!
回复
bm0214
2013年01月12日 10:23:08
16楼
抢工期是诱发原因之一
回复
zxg224
2013年01月12日 12:05:06
17楼
应该是受力较早的原因所致,混凝土没有达到一定的强度即承重造成的,裂缝一般沿着梁两侧向四周扩散
回复
wu66213510
2013年01月12日 22:53:33
18楼
既然做了回弹和堆载,变形符合规范要求。重点就是耐久性的处理了。采用压力灌浆,收光。关键还是质监站能否通过验收,设计、甲方那里怎么搞定。这种事情最好别出,出了很麻烦处理。
回复
miaotian001
2013年01月13日 14:08:30
19楼
为了赶工期,过早的上人和堆荷载所造成的。裂缝要进行封闭处理。
回复
zxl-wyh
2013年01月13日 15:52:41
20楼
我到觉得不是过早拆模、过早受荷载导致的,原先自拌砼时没发现过,自从使用商品砼以来,很多个工地出现过这个问题,我觉得主要商品砼问题,水灰比太大,粉煤灰含量太大,很商品砼搅拌站一个配合比用到底,不管今天是否下雨,石子砂的含水是否变化,导致水灰比变化很大。当然工地的养护也有一定关系。牢度是没问题的,关键上表面做好防水,板底做好封闭(用环氧砂浆满批一遍),如果是商品房就麻烦咯,最好敲掉从来。
回复
hwk3990448
2013年01月13日 16:06:10
21楼
这种情况俺遇到过,强度没问题,就是防水不行,有点水就漏了。原因是商混浇筑时加水,水灰比过大;气温相对高,空气干燥,覆膜不及时等原因造成的
回复