如题楼板裂成这样,请鉴定单位鉴定,承载力没问题,不明白原因??
如题楼板裂成这样,请鉴定单位鉴定,承载力没问题,不明白原因??
2楼
应该是拆模过早或是砼强度没上来就进行上部施工造成的。
回复
3楼
眼前,混凝土强度(我说的是混凝土强度,而不是承载能力)是不因此会有问题的;较长的时期内混凝土强度也不会因此发生问题。
眼前,钢筋也不会有问题;但长此以往,钢筋不会发生问题吗?裂缝在荷载作用下会不断发展;水,汽,二氧化碳会沿裂缝不断侵入;钢筋提前锈蚀。。。。。。
总之,眼前肯定是没问题的!不论是混凝土强度还是结构承载能力!
可是结构就只是为了眼前吗?
[
本帖最后由 qhd1965 于 2013-1-10 17:12 编辑 ]
回复
4楼
楼上,混凝土强度经过回弹检测强度达到设计要求,我们请了家鉴定单位,进行了堆载,重量是1.7倍活载沙包堆,测位移,板跨中最大位移也就半厘米左右,对于承载力是没问题的,施工单位就单纯的做防水处理,可否?
回复
5楼
裂缝不规则, 感觉应该是水灰比较大,振捣不密实造成的。静等高人
回复
6楼
出新这种情况,很多是振捣不密实,没有二次收面,一次收面造成的,这种情况就要防止钢筋锈蚀,否则20-30年后钢筋大概修改一半了,承载力就会出现问题,要封闭裂缝,防止空气进入,大的裂缝剔凿刷聚氨酯,小的裂缝就用防水砂浆等封堵,只要封堵好一般不会出现大的问题
回复
7楼
我在商混做过一段时间技术员。
从材料上说,一是水灰比过大,导致粘合性不好。一是砂子含泥量过大,本身含泥多会大量吸收外加剂,影响和易性,混凝土内部凝聚,也需要大量吸水。
再就是人工的问题了,不知道屋面板的上层钢筋,是否下沉,就是降到抗压区以外,由混凝土承受压力所致,板长方向有通体裂纹,也可能是振捣的原因。
小裂缝用防水做就可以,大裂缝建议由那种粘合性较强的胶做。
回复
8楼
是振捣不密实,模板过早拆除只会造成砼面起砂。
回复
9楼
敲了重做吧,不能留下安全隐患啊
回复
10楼
这个能过的了质检?
回复
11楼
混凝土浇筑太差了 ~~~
回复