除了加泵方法外,雨水管道减少埋深的方法还有哪些?
sady403
sady403 Lv.2
2007年08月28日 09:53:11
只看楼主

本工程中的雨水管道是用来泄洪的,排除上游水体最大暴雨强度时一天的雨水量,故整条管道均为DN800管径.本设计采用重力流排水,由于上游区域存在原来别墅区污水管,我们的雨水管只能埋于污水管下,因此此处成了控制标高点,造成下游管道埋深增加,考虑到经营造价等各方面原因,不设提升泵,请问各位高手,是否有其他办法提高下游管段标高?

本工程中的雨水管道是用来泄洪的,排除上游水体最大暴雨强度时一天的雨水量,故整条管道均为DN800管径.
本设计采用重力流排水,由于上游区域存在原来别墅区污水管,我们的雨水管只能埋于污水管下,因此此处成了控制标高点,造成下游管道埋深增加,考虑到经营造价等各方面原因,不设提升泵,请问各位高手,是否有其他办法提高下游管段标高?
免费打赏
flypeak
2007年08月31日 09:18:16
12楼
基本都是通过增大过水断面,改小水力坡降来减少埋深。
回复
muyang2099
2007年08月31日 14:08:20
13楼
有点因难,这技术是好,不易推广。
用户也不太想花钱去用这东西
回复
shihongsheng
2007年08月31日 19:00:45
14楼
做过路井,让污水管从你的雨水井中过.这样施工也容易.
回复
yuxian946
2007年09月01日 20:52:11
15楼
基本上就楼上这些方法了

受教了

推荐雨水管道倒虹和14楼方案

倒虹在上海地区比较受欢迎
回复