怎样调节压力保护油压控制器
wklzh
wklzh Lv.2
2007年08月27日 22:54:27
来自于制冷技术
只看楼主

  压缩机油压应该由压力控制器有压差控制器具有压力差比值的功能来控制,那就会只要压差一离开了调定值立即起跳保护,便会与一般的压力控制器一样,无法使机器运转。 我操作的是双级压缩机,有油压差压控制器保护,也就是压力控制器有上限点和下限点,加上延时部位,构成压缩机油压启动保护器。  最近在操作时:打开电源开源,压缩机启动,油压却没有正常上来,稍一会儿延时器己过,油压还是没有正常到位,这时我打开二级排气阀,油压表才显示慢慢上来,迅速再打开二级吸气阀时,机器停止运转,停一会儿也无法启动。经检查都正常,各部分的电源指示灯也都正常亮着,可就是电源开关怎么按都无法启动,好像没有电一样。想来想去肯定是油压控制器的差压值在下限点上,没有回位到正常位置。请问一下如何调节压力保护油压控制器,才能使压差回到正常位置。

2007年08月28日 16:49:56
2楼
看来操作程序存在问题。双级机肯定都有能量卸载装置的,正常开机应该先使二级(高压级)系统投入工作,再开低压级的最小容量。如果是空载运转,能量卸载装置必须处0档位,压缩机未进行压缩(无吸排气),只要油位及油路正常,油压自然会有的,怎么是“压缩机启动,油压却没有正常上来,稍一会儿延时器己过,油压还是没有正常到位,这时我打开二级排气阀,油压表才显示慢慢上来,迅速再打开二级吸气阀时,机器停止运转,停一会儿也无法启动。”怎么会启动运转后再开二级排气阀?以后启动不起,当然是油压或低压继电器因处真空而未复位引起啊。
1、正确操作程序;
2、正常的油压应比一级吸气压力高0.15~0.3MPa;
3、不要因操作失误而乱调油压控制器!
回复
compmen
2007年08月28日 18:26:15
3楼
建议启动之前要盘车

把电机星三角启动的间隔时间调小些 一般是星型启动时转数低 油压上的慢

再者一级吸气压力不应低于0MPA

楼上的提醒很正确 希望 你正确操作



回复