关于自喷
wei-zhs
wei-zhs Lv.2
2004年11月07日 20:40:05
只看楼主

19米的建筑却需要55米扬程的自喷泵,有点不可思议,但是我算了好几回,都是同样的结果,还是疑惑,想再向大家求证一下。另外,自喷泵要求自灌,但是结构不肯做地下室,现采用小水箱加底阀,保证吸水管中满水,不知算不算违反规范!希望听听大家高见。

19米的建筑却需要55米扬程的自喷泵,有点不可思议,但是我算了好几回,都是同样的结果,还是疑惑,想再向大家求证一下。
另外,自喷泵要求自灌,但是结构不肯做地下室,现采用小水箱加底阀,保证吸水管中满水,不知算不算违反规范!希望听听大家高见。
jipinfeifei
2004年11月08日 00:22:37
2楼
你所用的水箱的水怎么 来?
是靠市政的管道直接供的吗?
回复
nian兄
2004年11月08日 00:29:45
3楼
55米的扬程正常
水箱加底法阀也可以
只是底阀容易坏维修不方便
回复
wei-zhs
2004年11月08日 09:03:45
4楼
to jipinfeifei :
水箱水是从市政水接入的。
回复
云涛
2004年11月08日 09:37:30
5楼
作不作地下室与能否自灌关系不大呀!!!!!
回复
linyinong
2004年11月08日 13:33:48
6楼
扬程没有错。
消防水泵应自灌吸水,这是强制性标准。
底阀不能保证完全不漏水。
回复
firesystem
2004年11月09日 17:44:34
7楼
扬程可能没有,是否考虑1.2楼减压(规范供水压力不宜大于0.40MPA)
规范要求应设自灌。
回复

相关推荐