请教一个浅基础问题
everzy
everzy Lv.3
2004年11月07日 19:02:36
来自于地基基础
只看楼主

小弟现在在做一个工程,碰到一个问题,<<就是一层的连廊和3层的主体之间怎么处理>>个人感觉一层的连廊沉降比较小,和主体应断开,现在打算设置沉降后浇带,请问大侠们有什么好的建议

小弟现在在做一个工程,碰到一个问题,<<就是一层的连廊和3层的主体之间怎么处理>>个人感觉一层的连廊沉降比较小,和主体应断开,现在打算设置沉降后浇带,请问大侠们有什么好的建议
phoenixs
2004年11月07日 22:04:14
2楼
最好断开,基础也断开
如果断开基础不好处理的话也可采用沉降后浇带,连梁靠近主体的边跨钢筋适当加强~
回复
天马行空
2004年11月08日 12:29:31
3楼
这就看你的地基土层情况,如果沉降差不是很大,完全可以不用断开.
回复
xdf123
2004年11月08日 16:23:23
4楼
基础应断开,两个部分荷载相差较大,三层主体施工结束后再施工连廊。跟据当地土层情况,必要时可以打一排隔离桩。小心使得万年船,结构师不是可以昌险的职业。
回复
zzmayh
2004年11月08日 17:17:42
5楼
结构高度不大,荷载想来也不会很大。
如果基础稍好一点,设施工缝应该能解决问题
回复
szcj815
2004年11月08日 18:29:42
6楼
一定要设缝,而且缝最好大一点
因为在地震作用下,主体结构要发生扭转,不设缝的连廊一般都会拉坏

一般介绍震害的书,都会提到连廊的地震中破坏
回复
autocadboy
2004年11月09日 11:04:16
7楼
用沉降后浇带没问题的
回复
yhswj
2004年11月09日 11:12:55
8楼
如果多是浅基础,就不用设缝了,
如果不一样的话,那就设沉降缝了,,
回复
everzy
2004年11月09日 23:47:51
9楼
多谢大家的关照
回复
cuiweiling
2004年11月10日 08:39:10
10楼
可以用沉降后浇带,但应注意这个地方的防潮和防水。
回复
leiyuleiyu
2004年11月10日 09:22:41
11楼
建议还是多方面的考虑咯。看看基础的状况吧!!不行的话还是设缝比较好了,还有就是整个建筑物的长度,等等,综合考虑下。一点点小小意见哦。