节点域柱腹板稳定验算不过的疑问
disking120
disking120 Lv.3
2013年01月07日 10:55:10
只看楼主

===柱节点域验算结果=== 节点编号: 70,柱编号:20 柱截面类型:工字型 H700X380X14X18 节点域柱腹板稳定验算: 强轴方向验算结果: Hb = 832mm , Hc = 682mm , Tw = 14mm [(Hb+Hc)]/Tw = 108.14 > 90 ***** 柱腹板厚度不满足要求! 柱强轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果: 计算抗剪控制组合号(非地震): 33

===柱节点域验算结果===
节点编号: 70,柱编号:20
柱截面类型:工字型 H700X380X14X18

节点域柱腹板稳定验算:
强轴方向验算结果:
Hb = 832mm , Hc = 682mm , Tw = 14mm
[(Hb+Hc)]/Tw = 108.14 > 90
***** 柱腹板厚度不满足要求!

柱强轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果:
计算抗剪控制组合号(非地震): 33
对应的弯矩和(Mb1+Mb2):1350.09 kN*m ; 对应的节点域体积(Vp): 7943.936 cm3
[(Mb1+Mb2)/Vp]/[(4/3)fv] = 0.708 <= 1
按GB50017 (7.4.2-1) 抗剪验算满足!

柱弱轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果:
该方向不用验算节点域

节点域采用补强措施!
补强方法:腹板局部加厚,局部替换板厚度:17 mm

节点域补强后满足要求!
本工程为6°区,抗震等级为非抗震,按照钢结构设计规范第7.4.2条第2点,节点域柱腹板稳定验算不过
,但是条文解释主要是考虑抗震时柱的塑性铰出现时的稳定构造,6°区,抗震等级为非抗震是否能不满足这个要求,抗剪力流验算即可;
免费打赏
shenxd5019
2013年02月04日 17:12:47
2楼
我也遇到这个问题,希望大师解答!!!!!!
回复
zyhjiao
2013年02月05日 09:36:53
3楼
抗规1.0.2:6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计:。所以6度区不可能为非抗震,有可能不计算地震作用,但抗震构造措施必须要有。
回复
liujiayan109
2013年05月02日 16:01:38
4楼
我也遇到这个问题,希望大师解答!!!!!!
回复
系卡
2014年01月10日 10:57:48
6楼
同求大师来解答啊!!!!!!
回复
水木人生
2019年02月15日 10:34:47
7楼
需要满足抗震构造措施