剪力墙保护层厚度偏厚
yangyang20071212
2007年08月27日 12:19:44
只看楼主

250厚的剪力墙(短肢,墙长1.8m),施工时,竖向钢筋偏位(竖筋10@200,水平筋8@200),导致一侧钢筋保护层厚度达到了45mm,另一侧能满足要求,请教如何处理(验算后承载力基本能够满足要求)?

250厚的剪力墙(短肢,墙长1.8m),施工时,竖向钢筋偏位(竖筋10@200,水平筋8@200),导致一侧钢筋保护层厚度达到了45mm,另一侧能满足要求,请教如何处理(验算后承载力基本能够满足要求)?
免费打赏
mayunjun
2007年08月27日 15:14:02
2楼
剪力墙钢筋应根据受力情况采用不同布置方法,如竖向钢筋为主受力钢筋,可将水平钢筋置于水平钢筋内侧;如水平钢筋为主受力钢筋,可将水平钢筋置于竖向钢筋外侧;这样就可以保证剪力墙主受力钢筋的保护层厚度了,确保实际配筋与计算结果相同。
回复
vexyu
2007年08月31日 18:32:49
3楼
验算承载力满足要求后,还应该考虑裂缝问题,因为保护层厚度太大的话,裂缝会加大很多,如果裂缝没问题的话,可以不用加固了,否则应加固。
回复
xiaodingteacher
2007年10月09日 23:50:35
4楼
回复
mayunjun
2007年10月10日 09:30:58
5楼
任何构件的配筋一般都是双向的,就是说同一构件内不同方向的钢筋保护层厚度总是有差别的,但任何构件的受力都存在主方向和次方向,应将主方向的受力钢筋保证最小保护层厚度,次方向保护层厚度就在主方向的基础上增加了一个主方向的钢筋直径,绘制施工图时应予以关注。
回复
cxx0917
2007年10月13日 12:20:39
6楼
从规范公式计算纵筋保护层再大可能都没有什么影响。但请注意,规范的抗剪计算公式是一个试验回归公式,是从试验较为理想的条件下回归得到的。你现在竖向钢筋移位较大,则相应两派钢筋之间约束的混凝土已经很少了(估计实际相当于200厚剪力墙),故建议按200厚剪力墙进行复核是否满足要求?