二台35KV5000KVA变压器换成二台8000KVA变压器都需要考虑那些问题 ?两台变压器是一备一用。
二台35KV5000KVA变压器换成二台8000KVA变压器都需要考虑那些问题 ?两台变压器是一备一用。
2楼
需要校核:电源侧各电气回路的承载能力,保护中影响的数据,低压侧电气回路的承载能力,下级各断路器的极限分断能力。
回复
3楼
主变增容一般主要考虑:
1、母线。包括低压侧出线、柜内铜排载流量及动、热稳定。
2、低压侧进线CT变比。
3、低压侧各出线电缆热稳定。
4、设备的短时与峰值耐受电流。
回复
4楼
听区管的。主要是设备的载流能力校核,保护定值改动。考虑保护配合问题,定值与时限。
回复
5楼
谢谢,版主和区管的答复。还有一个问题请教一下,现我公司35KV 变6KV,一次 CT是150/5 ,变压器一次额定电流是98.9A.现准备换成8000KVA变压器,一次额定电流约为140A.150/5CT能满足吗?二次侧现是600/5.现如果换成8000KVA变压器CT变比不够.如果将二次CT换大些,还需要注意什么.谢谢
回复
6楼
换CT后,注意保护定值。
容量增大了,保护中的“过负荷电流”的值就不能用老的了。
回复
7楼
谢谢各位大侠帮助!
回复
8楼
一次CT是150/5,主变增容一次互感器额定电流满足即可,短路参数一次是不变的。不过主变有短时过载能力,还是建议更换成200/5的。其他注意上面提到的基本没什么了,高手接着提意见。。
回复