共用屋顶消防水箱接连接
pengjianliang@co163
2007年08月27日 10:52:32
只看楼主

一个厂区有厂房,宿舍,办公楼等多个建筑物,做消防系统时可以有共用一个设在最高处的屋顶消防水箱,那么请教消防水箱与消防系统是怎么有效的连接呢,是所有建筑物的消防系统都是连成一个系统,还是每个单体建筑物是单独的从屋顶消防水箱中引一根水箱出水管接入消防系统呢意思是各个单体建筑物消防系统与屋顶消防水箱是共一根管连接还是单独来连接呢请高手给意见!谢谢!

一个厂区有厂房,宿舍,办公楼等多个建筑物,做消防系统时可以有共用一个设在最高处的屋顶消防水箱,那么请教消防水箱与消防系统是怎么有效的连接呢,是所有建筑物的消防系统都是连成一个系统,还是每个单体建筑物是单独的从屋顶消防水箱中引一根水箱出水管接入消防系统呢
意思是各个单体建筑物消防系统与屋顶消防水箱是共一根管连接还是单独来连接呢
请高手给意见!
谢谢!
免费打赏
ziqiangbuxi
2007年08月28日 17:11:48
12楼
消火栓系统的接法
回复
ziqiangbuxi
2007年08月28日 17:22:54
13楼
喷淋系统
回复
askedme200100
2007年08月28日 18:16:21
14楼
还是画图说明的比较清楚呀,,,感觉简单的事情复杂化了··
回复
tianfangyetan
2007年08月29日 00:05:17
15楼
本人觉得,当喷淋与消火栓合用稳压装置时自然不用分开
回复
zgcumt
2007年08月29日 15:19:41
16楼
所有建筑的消防可以连成一个系统,没有必要每个都跟水箱连。可以给个建筑通过环状官网和建筑内部的消防系统相连。但要注意喷淋和消火栓公用时候的水压问题
回复
pengjianliang@co163
2007年08月29日 17:20:54
17楼
感谢大家,特别是13楼.
我明白了!
回复
mgm1982116
2007年08月31日 10:37:25
18楼
哪水压问题如果不能满足的话,应该如何解决
回复
muyang2099
2007年08月31日 13:32:47
19楼
13楼图示已经很明白.
回复
junsenliang
2007年08月31日 14:26:12
20楼
不错的内容
回复
wb78dy
2007年08月31日 14:41:42
21楼
本人认为只需从屋顶水箱接一根稳压管到区域环网,这样就能解决了,因为各个单体建筑是从环网中引管自成消防系统的
回复