关于外挑檐沟伸缩缝的问题
songtangjian
2007年08月27日 09:43:57
来自于砖混结构
只看楼主

1.外挑檐沟伸缩缝必须做吗?混凝土规范上说是这个伸缩缝间距不宜大于12M,但我以前画的图都没做,审图的也没说,疑惑中,请指教2.伸缩缝怎么做? 是不是钢筋在缝处不断,然后用油膏嵌缝?

1.外挑檐沟伸缩缝必须做吗?混凝土规范上说是这个伸缩缝间距不宜大于12M,但我以前画的图都没做,审图的也没说,疑惑中,请指教

2.伸缩缝怎么做? 是不是钢筋在缝处不断,然后用油膏嵌缝?
guojinzhu
2007年08月27日 13:21:00
2楼
按规范上是应该设置伸缩缝的,间距不大于12米,我们以前做的工程也是这么做的,具体做法你说的就可以。
回复
yshe_1978
2007年08月28日 13:29:41
3楼
既然规范要求为不宜,那就说按一般情况应该做!在12米的左右是有缓和的余地的!而且的伸缩缝留设可以由建筑立面造型时先做处理,按12米先控制,如果一定要在结构上处理!那最好钢筋完全断开,做成两段独立的!伸缩缝单独按建筑构造图集处理!
回复
lgyhk
2007年08月28日 17:30:36
4楼
兄弟,这个缝是要做的.但是画图时没必要.总说明里写一句,"外露悬挑板及女儿墙等混凝土构件每隔12m左右设一道20宽的缝,缝内塞20厚软木条,油膏嵌缝".我经常这个干.~~~~~~~~~
回复
zhangyujun33
2007年08月30日 22:13:59
5楼
12M长留一道伸缩缝,钢筋不断,用油毡把缝隔开就可以了
回复

相关推荐

APP内打开