关于软起动器的问题?
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年01月05日 15:43:02
只看楼主

关于软启动器,遇到的有些设计中,1、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是软启动器,然后是一个旁路交流接触器2、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是个交流接触器,在下来是软启动器,然后一个旁路交流接触器。请问标准是一个旁路交流接触器就可以了,还是主回路一个交流接触器加旁路一个交流接触器?

关于软启动器,遇到的有些设计中,1、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是软启动器,然后是一个旁路交流接触器2、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是个交流接触器,在下来是软启动器,然后一个旁路交流接触器。请问标准是一个旁路交流接触器就可以了,还是主回路一个交流接触器加旁路一个交流接触器?
免费打赏
wxs801020
2013年01月06日 09:49:52
2楼
请大家指教!!!
回复
qq359879362
2013年01月06日 10:34:18
3楼
各个品牌的软启动器功能不一样,有的软启动器自带旁路,有的没有,至如主回路上的接触器,一对一软启动时可以不带,一拖几的时候应该都要带吧
回复
释然
2013年01月06日 10:49:26
4楼
方式1:
标准.jpg

方式2:
重载.jpg
回复
红苹果
2013年01月06日 13:09:28
5楼
主回路是需要的,旁路是否需要看软启动内部是否有旁路接触器。。
回复
qq359879362
2013年01月06日 13:59:33
6楼
回地下室,软启动单对单主回路很多不需要接触器的,比如施耐德ATS48型
回复
qq359879362
2013年01月06日 14:13:18
7楼

雷诺尔的主回路也不用接触器,发个雷诺尔公司的一二次图
回复
红苹果
2013年01月06日 16:56:53
8楼
哦,是的,软起厂家主回路都没有接触器,当变频器了。。
回复
cyan1221
2013年01月06日 17:42:50
9楼
我感觉主回路有接触器是为了互锁或者其他的保护!
回复
jwys81
2013年01月06日 22:54:41
10楼
国产的软起很多都不自带旁路,需要加一个接触器旁路回路
回复
红苹果
2013年01月07日 10:47:02
11楼
主回路接触器主要是起隔离作用,从设计角度讲,不管变频器还是软启动主回路放接触器还是有必要的。。
回复