求助前辈,正在做一个学校,很纠结消火栓水压和消防水池是否需要设置。
liverpool5248
2013年01月05日 14:52:54
只看楼主

本工程共包括: 1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、实验楼、图书馆、学生食堂、风雨操场、综合楼、行政楼、钟楼及风雨连廊。1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼每栋面积3800个平方,高度22.8米。实验楼4200平方,高度也是22.8米。食堂1500平方,只有1层。操场1500平方。行政楼2200平方。综合楼分三个部分,分别是2900平方,2700平方,2200平方。请问消火栓流量,压力如何让确定,是否是要设置消防水池和屋顶消防水箱。纠结一周了。第一次做学校这样的项目。

2013年01月05日 16:41:43
2楼
低规里都有··自己看吧·
回复
水水水12345
2013年01月05日 16:45:01
3楼
建筑高度都22.8m了,除非自来水厂在山上,不然还是要做消防泵房和消防水箱、水池了。
消防用水量根据建筑体积取,大于1W立方,取15L/S
回复
liverpool5248
2013年01月05日 17:16:33
4楼
市政水压有0.3mpa。
回复
郑工
2013年01月06日 17:12:46
5楼

也不够啊!
回复
guodp2013
2013年01月07日 11:17:00
6楼
0.3MPa 是不够的,建议做加压~!消防用水量对照规范多看几遍在取一个~!
回复
flying9218
2013年01月07日 11:17:47
7楼
必须做消防水池和屋顶水箱,没得商量
回复
水者
2013年01月08日 08:57:40
9楼
楼主做给排水,没多久吧??
回复
xwjie
2013年01月08日 09:01:53
10楼
室内外消火栓流量最大建筑体积来,多个建筑可用一套室内栓系统,需要设置室内消火栓泵房和屋顶水箱
回复
thg22
2013年01月12日 16:16:58
11楼
室内外消火栓流量按最大一栋建筑体积来计,需要设置室内消火栓水池和泵房以及屋顶水箱(位置最高屋顶),压力要根据泵房离建筑的距离来算管道的损耗后确定最不利点水压。