12楼
集分水器没加阀门,各个分区不好控制,而且集分水器管径明显感觉小了,之间也没有压差旁通阀。水泵管路没有泄水,软连接后缺单独支架。总体还是不错的。
回复
13楼
zhangyefu813621 发表于 2013-2-20 17:29 冷水机组基础应该有接水槽有的,这个机房还没施工完,地面层土建还没回填
回复
14楼
同样是水泵为什么有的是水泥基础,有的是钢架基础?
回复
15楼
水泵进出水无压力表,温度计。水泵进水处无泄水点,高点无排气。水泵与钢基础无减震块
回复
16楼
还是不错的
回复
17楼
本帖最后由 lyxian 于 2013-3-6 10:53 编辑
根据图片判断,施工队伍的的管理较差,工程质量细节会出现问题。
回复
18楼
很同意十楼的说法!