【求点评】大家看这个机房做的怎么样?
cao598332321
2013年01月05日 12:49:23
只看楼主
IMG_3359.JPG

IMG_3359.JPG


IMG_3360.JPG


IMG_3363.JPG


IMG_3364.JPG


IMG_3362.JPG


IMG_3365.JPG


IMG_3369.JPG

免费打赏
cao598332321
2013年01月05日 12:51:49
2楼
望大家多多指点,提出自己的看法与见解!
回复
hairishun
2013年01月11日 10:58:21
3楼
我看还可以,加油
回复
imlyeo
2013年01月14日 10:38:40
4楼
水泵基础多高?
回复
yuwenwunt
2013年01月14日 17:19:17
5楼
1、整体非常整齐,值得推荐;
2、水泵与钢制基础连接处应该加减震垫;
3、过滤器前后的压力表哪儿去了?
回复
zhangqingzhe
2013年01月15日 08:57:26
6楼
软连接限位怎么有的加了还有的没加?并且做法也不规范
回复
5021348mb
2013年01月15日 20:11:14
7楼
电动阀用的北京海林的吧?
回复
laotesi2013
2013年01月16日 14:17:35
8楼
天面的旁通怎么还向上啊,不赞成!!
回复
yzk0308
2013年01月16日 22:04:16
9楼
还没做完吧!好多地方还需改善!!!
回复
dzzhaohongsheng
2013年01月28日 21:26:46
10楼
水泵进出水无压力表,温度计。水泵进水处无泄水点,高点无排气。水泵与钢基础无减震块。旁通管应该平行。集分水器无阀门。集分水器之间无压差阀,无泄水,无温度计,无压力表
回复
zhangyefu813621
2013年02月20日 17:29:48
11楼
cao598332321 发表于 2013-1-5 12:51 望大家多多指点,提出自己的看法与见解!冷水机组基础应该有接水槽