一类高层100米高,消防楼梯间需要分段设置吗?
派大小星星
2013年01月04日 22:21:47
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层100米高,消防楼梯间需要分高低区设置吗?还有地上地下的楼梯间需要分别设置系统吗?

一类高层100米高,消防楼梯间需要分高低区设置吗?还有地上地下的楼梯间需要分别设置系统吗?
免费打赏
tjl310914
2013年01月05日 09:33:57
2楼
《民用建筑设计通则》GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。高规8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计;超高层建筑是需要设置避难层的,楼梯间的防烟随着避难层分段设置,地下的可与底层的防烟系统合用,风量叠加...可行不可行问消防

[ 本帖最后由 tjl310914 于 2013-1-5 09:36 编辑 ]
回复
派大小星星
2013年01月05日 11:14:05
3楼
受教了,这个楼95米左右,看样子不用分层设置了,地上地下合用楼梯间送风系统,这事情我咨询一下消防部门。谢谢了!
回复
irozoe
2013年02月19日 15:49:37
4楼
高规8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计;超高层建筑是需要设置避难层的,楼梯间的防烟随着避难层分段设置,地下的可与底层的防烟系统合用