我发现,现在许多柴油发电机房直接设计成一般的湿式喷头灭火,不知道实际是否可行。 在实际施工时应该将喷头调换成水雾喷头。
我发现,现在许多柴油发电机房直接设计成一般的湿式喷头灭火,不知道实际是否可行。
在实际施工时应该将喷头调换成水雾喷头。
2楼
貌似规范上要求设计成 水喷雾系统啊
回复
3楼
同意!
回复
4楼
按汉语语法和习惯,这样理解是对的。
回复
5楼
其实,编规范的人没写仔细,大家看看条文说明就知道了,条纹说明里写得很清楚,这里写得柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统,就是指水喷雾。
水喷雾是自喷灭火的一种。
回复
6楼
最好不要这样,虽然省了钱,但是如果误动作的话或就算温度上升而喷水,而发电机运行中,则水就很容易将发电机烧坏,损失惨重,几十万的设备就这样报销了,如果用气体就不会这样,我们曾经有过这样的案例,印象深刻,所以以后我们都推荐甲方用气体,如果甲方执意要省钱,一定要将这种情况和甲方说清楚.万一发生什么意外就与设计无关了
回复
7楼
不是用七氟丙烷吗?
回复
8楼
规范编制人曾经来我们这边讲过课,当时说过:规范正文是对的,而条文说明是原来旧版本的,漏改了。
回复
9楼
不会吧,这也能漏改,规范编完后专家组没有审核吗?照"自来水"的意思是说可以设置自动喷水灭火系统罗
回复