讨论:这个L形的高层不设缝可不可以
changyx
changyx Lv.8
2013年01月01日 19:20:25
只看楼主

请大家讨论这个L形的高层,平面不规则,l/b>1.0, l/Bmax>0.35, 不设缝可不可以?

请大家讨论这个L形的高层,平面不规则,l/b>1.0, l/Bmax>0.35, 不设缝可不可以?

未命名.jpg

免费打赏
wdh668
2013年01月05日 10:57:02
12楼
待学习。。。。
回复
zhaolijuan5
2013年01月05日 11:13:23
13楼
这样的高层我还没做过,这个问题当然也没遇见过,真是学到很多,谢谢!
回复
shecker
2013年01月05日 13:02:01
14楼
我觉得建筑肯定是不同意分缝的,防水这些很难处理。

关于模型我建议

把地震作用最大方向带回,再检查位移比。

而且由于你中间核心筒的剪力墙是45度。建议你在斜交抗侧力中增加一个角度去算。
回复
我本平凡
2013年01月05日 14:40:50
15楼
回复
jzc0810
2013年01月05日 15:40:24
16楼
又是一个让结构纠结的工程
回复
钢柱1
2013年01月05日 16:33:49
17楼
最好是不设因为设了对抗震不利,好多例子都证明了的,地震来了相互挤压,最后倒塌
回复
peony_xin
2013年01月05日 17:10:29
18楼
设缝 不合理
回复
changyx
2013年01月05日 20:04:36
19楼
补充说明:这个建筑地下二层车库,一至四层裙房为商业,五至三十层为公寓,没有穿层柱和大洞口(有的话也不让他开),
现在是平面不规则,扭转不规则(位移比要超过1.2),好在裙房不大(裙房方案还未定),
现别的地方都不能加墙(下面是车道或者出口),能加的地方作用都不大,现在质心和刚心偏心还较大,不能增加墙来调整刚心,只能加厚墙。
现在想尽量做到不超限,请大家多出主意。
回复
wuxuem110
2013年01月05日 22:07:05
20楼
建议还是不设,是否可以转换思路,考虑建筑为45度方向的,在这个范围内布置墙
回复
shecker
2013年01月06日 09:41:19
21楼
我个人感觉你这个 位移比不超1.2很难。

另外,不知道你们的地方规定超限建筑的条款是什么。比如我们这边,位移比超限也分1.2和1.4,分别为限值A和限值B。要求是不一样的。比如不能超3项限值A或者2项限值B。
回复

相关推荐

APP内打开