【讨论】关于触电的问题,大家请进!
aq342856489
2013年01月01日 12:40:07
只看楼主

三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。

三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。
我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。
免费打赏
fitman
2013年01月02日 09:11:48
12楼
呵呵,让我也做做高手。
对于中性点不接地系的380/220V系统,人接触相线时,实际等效电路是人与系统的对地电容串联后接入系统中。当线路很短时,对地电容很小,因此等效阻抗很大,人得到保护。但线路变长后,随系统对地电容的增大而对人的保护就变差了。因此有些设备可以用隔离变来保护操作者,但不能把整个工厂改成不接地系统来保护所有人。
回复
lingxuct
2013年01月02日 10:20:04
13楼
严重支持3楼的“不接地系统也会触电”的结论!

接触电压超过36V,对人身安全是有危险的,潮湿场所超过12V有危险,这是安全规程的规定。

从理论上分析,触电是人体接触电压,有电流通过人体。那么,不管电压多少大,只要有电压接触(人体承受电压的两端,带电操作的单端接触不是触电),就会有电流通过人体,这就是触电。

触电不一定就会伤害人体,主要是通过人体电流的大小,前面已经说过,通过人体的电流达到30mA就可能无法摆脱,当人触电时达到无法摆脱时,就有生命危险了(不能自己摆脱,就要靠保护跳闸或别人救助了)。

回到中性点不接地系统上来,由于中性点不接地,直流回路没有触电电流的回路,但有绝缘电阻,也是直流回路的电流通路,这是触电电流路径之一;

其次是交流回路,系统对地的电容(虽很小,但也是触电的电流回路之一),根据电容器特性,频率越高容抗越小,系统中的多次谐波成份,会集中通过触电人体通过来!

综上所述,通过绝缘电阻的直流回路和对地电容的交流回路,对触电者形成了触电电流的回路,中性点不接地系统同样有触电危险,危险程度由绝缘电阻的大小和对地电容的大小决定。这二个物理量决定了触电的危险程度,同时,这二个物理量是人们理想中减小触电电流的决定因素!但是,这二个物理量,经常会因人们疏忽时往坏的方向发展,绝缘损伤、分布电容增大等,造成触电危险的程度增大。

由于上述原因,《安规》规定,36V及以上电压的线路,不允许人体直接触及导电体,要做好绝缘要求。
回复
hanzhg54
2013年01月02日 10:20:51
14楼
和高压系统的中性点不接地系统相提并论是不科学的,首先高压线路一般较长,低压线路不会很长。其次高压系统中性点不接地是不直接接地,但还是通过电阻接地的,而低压系统的不接地就是不接地。
回复
lingxuct
2013年01月02日 19:12:44
15楼
楼上能再说清楚一点吗?

高压系统中性点不直接接地是为了什么,低压系统中性点不接地是为了什么?

这两者有什么区别,各自的原理是什么?为什么二个都不接地,其目的不一样?

而110KV及以上电压等级的系统为什么要把中性点直接接地?系统是用什么办法减小单相接地故障电流的?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-2 19:14 编辑 ]
回复
electricity
2013年01月02日 19:49:37
16楼
14楼你不能把接地还分成低压,高压,超高压。那只是形式上的不同,他们的本质是一样的,电气的本质是一样的。
回复
aq342856489
2013年01月02日 22:42:02
17楼
做实验这个艰巨的任务交给你啦
回复
fitman
2013年01月03日 11:21:36
18楼
补充一点不同电压等级的接地的方式和目的:
1、380V低压系统,中性点直接接地。目的:引出N线,锁定负荷与电源的中性点都为0V,也就是保障在负荷三相不平衡时相电压不变,以利于单相配电的进行。
2、6~110kV系统,中性点不接地系统(要说明的是高阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地都属于不接地系统;部分110kV系统是接地系统)。目的:提高供电的可靠性,即减少线路的跳闸次数。原因在于这类系统大部分分布在城镇中,而且架空高度低,容易发生单相接地故障。采用不接地系统时,单相接地故障并不影响到相间电压,可正常供电,因此这类故障保护一般只作用报警而不作用跳闸。规程更有在发生单相接地故障时可带故障运行两小时(此规程各地执行情况不一样)。
3、220kV以上系统,中性点直接接地(部分220kV系统也会采用不接地系统)。目的:降低系统对地绝缘的成本。中性点直接接地使相对地的电压为相电压,能降低系统对地的过压水平,使设备和线路的成本大大降低。
从上面的说明可知,低压与超高压虽然都属于直接接地系统,但实现的方式与目的是不一样的。
回复
electricity
2013年01月03日 11:26:38
19楼
楼上的意思明白。
但我以前见过一个外资项目,外方要求380V系统好像是不接地,就是达到10KV那个效果,所以,它们之间是有通性的。
回复
lingxuct
2013年01月03日 14:31:32
20楼
18楼能说说“220KV中性点直接接地系统”是如何减小单相接地故障电流的?
回复
fitman
2013年01月03日 15:20:09
21楼
直接接地系统发生单相接地就是大电流,断路器要立刻跳闸。而且断路器的开断容量应满足开断要求。如因短路是流太大而设备不满足要求,简单的方法是加装限流电抗器。
呵呵,个人的见解,请专家指正。
回复

相关推荐

APP内打开