【讨论】关于触电的问题,大家请进!
aq342856489
2013年01月01日 12:40:07
只看楼主

三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。

三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。
我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。
免费打赏
zwx5421
2013年01月03日 17:40:35
22楼
36V及以上电压的线路,不允许人体直接触及导电体,要做好绝缘要求。
回复
加菲猫
2013年01月04日 09:56:27
23楼
对于不接地系统,220KV/66KV变压器出口100米架空线至下一变电站,电容电流实测0.02A,理论上空载时不可能触电,有很小电压和很小电流能电人?
回复
lingxuct
2013年01月04日 10:18:58
24楼

看来还是不知道“如何减小单相接地故障电流”?
对110KV及以上电压等级的运行方式没听说过是吗?
回复
fitman
2013年01月04日 12:16:50
25楼

呵呵,假砖家遇上专家就不行了!愿听其详。
回复
hiahiabaobao
2013年01月04日 12:36:20
26楼
期待区管解答
回复
lingxuct
2013年01月04日 14:33:58
27楼
高压系统通常是多台主变并列运行,但在一个电压等级的系统中,只一台主变投接地刀闸,不投接地刀闸的主变投零序电压保护,投接地刀闸的主变投零序电流保护;

当发生单相接地故障的瞬间,只有投接地刀闸的一台主变提供故障电源,且又是故障电流唯一的回路,阻抗是一台变压器的阻抗;故障电流小于零序电流保护定值时,主变报(系统接地)警,故障电流大于零序保护定值时,主变跳闸,系统变成中性点不接地系统。

所以,110KV、220KV系统是用多台变压器供电中只投一台变压器中性点接地刀闸的方法,减小故障接地电流,并用零序保护跳闸把系统中性点接地的一台变压器与系统隔离的办法,快速切断故障电流。
回复
fitman
2013年01月04日 21:12:36
28楼
学习了,顶一下!
回复
dianqipanli
2013年01月05日 05:25:46
29楼
转载一段《电工问答1500问》中的相关论述。
【问】当人体触及中性点不接地系统的导线时,有否触电危险?
【答】有人认为中性点不接地系统(如配电变压器的高压侧)中性点是不接地的,人体触及后电流不能构成回路,故不会触电,但事实并非如此。因为人体触及中性点不接地系统的导线时,有三种电流通过人体:
回复
dianqipanli
2013年01月05日 05:37:21
30楼
(1)电容电流。变压器二次侧线圈和线路(特别是电力电缆)对地都有电容,当人体触及某一相导线时,另两相的电容电流经人体后入地再返回线路,形成了导电通路而使人触电。
(2)泄漏电流。三相导电系统对地不是绝对绝缘的,仅是对地有较大的泄漏电阻,因此有泄漏电流通过。如果系统较大。绝缘老化或严重受潮时,泄漏电流就会相当大,对人体安全有很大的危险性。
(3)静电。高、低压线路及设备根据电位的高、低有静电存在,当人体触及时,静电电荷经人体泄入大地而使人触电。
回复
langlihao2005
2013年01月05日 05:44:51
31楼
谢谢各位讲解,学习!
回复

相关推荐