【请教】商场配电问题,供电局会同意一个商场装两个电表吗?
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2013年01月01日 00:42:31
只看楼主

几个这样的商场(约3000平方)配电,非消防负何一个配电柜,单独计量,消防负何如应急疏散照明,又一个配电箱,也单独计量。请问你们是这样做的吧。那么供电局会同意一个商场装两个电表吗? 谢谢!

几个这样的商场(约3000平方)配电,非消防负何一个配电柜,单独计量,消防负何如应急疏散照明,又一个配电箱,也单独计量。请问你们是这样做的吧。那么供电局会同意一个商场装两个电表吗? 谢谢!
免费打赏
gdslrq220
2013年01月01日 02:17:58
2楼
采用树干式配电,在非消防负何配电箱内做非切,应急照明箱内做强点, 这样一个电表可以了,但消防负何与非消防负何(市政电)同一供电线路了。
回复
worufuping
2013年01月02日 01:54:21
3楼
如果仅仅是单体设计,如果一路容量够了的话。可以拉一路线缆,总柜,总柜之后分消防和非消防,至于前段消防和非消防合一,可引用建筑防火规范现行版,条文说明对分配电室及专线的解释
回复