【请教】新人求教地基处理
slj115883321
2012年12月31日 11:07:55
来自于建筑施工
只看楼主

本地基承载力约为50kN/㎡,现在10m*15m的范围内将临时放置一650t的起重设备,10m*15m用厚度为36mm的钢板铺设,其下是否需要做地基处理,例如打桩之类,求高手解答![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-31 20:05 编辑 ]

本地基承载力约为50kN/㎡,现在10m*15m的范围内将临时放置一650t的起重设备,10m*15m用厚度为36mm的钢板铺设,其下是否需要做地基处理,例如打桩之类,求高手解答!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-31 20:05 编辑 ]
免费打赏
无间道
2013年01月01日 19:29:14
2楼
这杨简单的问题,居然没有人来回答?
其实回答很简单,只要地面能承受这个重量的压强值,就没有必要处理它。况且又是临时放置的设备,就更没有处理他了。要是我的话,找几块枕木,垫在设备的支撑点下面就完了。
回复
tiancaibei
2013年01月02日 12:27:08
3楼
现场就是这么干的。搞那么多数据没有用。你设备是什么设备都没说。楼上按汽车吊考虑了吧。
回复
yiyijinsim
2013年01月04日 10:49:40
4楼
650t=650000kg,那么G=mg=6500KN,钢板对设备的支撑力与设备对钢板的压力是一对反力,P=F/S=6500000/(10000*15000)=0.043MPa<50KN/㎡。
回复
incompareable
2013年01月06日 10:18:07
5楼
P=F/S=6500000/(10000*15000)=0.043MPa=43KN/㎡<50KN/㎡。
楼上说的 很对 学习了
回复
sxg820102
2013年01月08日 14:54:08
6楼
算法很正确 这么大重量的话 应该是履带吊了 汽车吊一般车上都会考虑的
回复
wwwhfut
2013年01月15日 13:43:45
7楼
一般没必要考虑
回复