【求助】静压桩施工这样的桩压下去行吗
sun1985455
sun1985455 Lv.2
2012年12月30日 17:25:11
来自于建筑施工
只看楼主

如题,我们单位工地是静压桩。夹具夹过的位置,可能由于夹具力过大,导致几条桩如图片所示,请问这样的桩压下去可以吗?

如题,我们单位工地是静压桩。夹具夹过的位置,可能由于夹具力过大,导致几条桩如图片所示,请问这样的桩压下去可以吗?

IMG_0729.JPG


IMG_0749.JPG


IMG_0731.JPG


IMG_0748.JPG

免费打赏
yangbailao1970
2013年01月05日 17:16:31
22楼
压力不大还可能压下去,压力大的话就要爆桩了
回复
fjx373886985
2013年01月05日 19:16:04
23楼
静载实验和高低应变都是抽查,不一定能查到,即使查到也不一定有问题,但是作为监管方,这样的问题必须禁止,每压一根桩都要叫监理检查,并有检查隐蔽记录
回复
天天84
2013年01月05日 19:18:33
24楼
按照常规是不允许使用的,外观有裂痕先不说,这样下去如意破桩,损失更加惨重。
回复
andyfulili1314520
2013年01月06日 09:52:29
25楼
桩身都开裂了,还打啊。。还不如回去厂里修一下再打啊//
回复
liu2078497
2013年01月06日 13:33:16
26楼
让他们压下去呗,弄完之后要做大小应变测试哦~!~查出来一根补一根,让他们偷懒
回复
zzh6543210000
2013年01月13日 23:01:04
27楼
桩压下去是不行的,不可以、、
回复
007008ghnb
2013年01月14日 09:25:33
28楼
应报废。管桩是一种高强砼,破损成这样,即使压下去,检测不出来,那高强砼在以后也会危及建筑物的使用年限。
回复
流水非无情
2013年01月20日 11:28:49
29楼
建议做下记录,小应变,大应变,就选这些。。不然出不了效果的
回复

相关推荐