如题,我们单位工地是静压桩。夹具夹过的位置,可能由于夹具力过大,导致几条桩如图片所示,请问这样的桩压下去可以吗?
如题,我们单位工地是静压桩。夹具夹过的位置,可能由于夹具力过大,导致几条桩如图片所示,请问这样的桩压下去可以吗?
2楼
裂的这么厉害。怕压下去以后动测和静载的实验过不去啊。
回复
3楼
说大不大 说小不小的事情啊··
回复
4楼
损伤这么严重,肯定不行的。
不过已经压下去了,只能以后着重检测:小应变,大应变等。
回复
5楼
可大可小的,有多少施工单位是严格按照规范施工的啊。
回复
6楼
那样的桩压下去是不行的,破损都那么严重了,不能完全依靠静载试验和低应变试验,因为检测时会抽查不到的。
回复
7楼
这样的桩可能实验通不过啊,估计得补桩
回复
8楼
按规范来吧 不怕一万只怕万一不是么
回复
9楼
桩身破裂,可能导致桩的承载力会不足,桩的应力应变有影响,最好要重新检测。桩是隐蔽性工程埋在地下风险不可低估慎重。
回复
10楼
绝对不能再用,不知现场如何监管
回复
11楼
不行,桩基工程可不是闹着玩的。。。楼倒了真办你。。。
回复