压力控制器的问题
dyxwh
dyxwh Lv.2
2007年08月26日 14:34:30
只看楼主

在制冷设备常用的压力控制器上常有RANGE(量程)调节,用来设置所控制对象的量程,但同时为什么还有一个DIFF(差压)调节?请教大家。

在制冷设备常用的压力控制器上常有RANGE(量程)调节,用来设置所控制对象的量程,但同时为什么还有一个DIFF(差压)调节?
请教大家。
免费打赏
yjig
2007年08月27日 17:54:38
2楼
采用差压控制,更接近实际工作状态。
在YORK机器上就采用差压控制油压。