关于附着式升降脚手架安全专项检查的通报
yiqing213
yiqing213 Lv.3
2012年12月30日 09:18:39
只看楼主

一、基本情况 这次检查共查在建工地17个,签发检查记录4份,开具安全隐患整改通知单12份,查出安全隐患67条,对3个存在突出问题的项目进行约谈。 从检查工地附着式升降脚手架的情况看:建设、监理、施工单位对附着式升降脚手架等危险性较大分部分项工程有所重视。施工单位均能按建《筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010和《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》要求编制了专项施工方案,并经过审核、审批、完善修改、安全技术交底、验收等环节;监理单位编制了监理实施细则,并跟踪监理;对于提升高度超过150米或者存在特殊施工的附着式升降脚手架,建设单位组织施工、监理、安装等有关单位参加了专项方案专家论证会。施工现场附着式升降脚手架搭设水平总体有所提高,操作人员上岗证较为齐全。总体看来,此次检查的附着式升降脚手架工程基本符合规范要求。但部分工地附着式升降脚手架工程还存在一些安全隐患。

一、基本情况
这次检查共查在建工地17个,签发检查记录4份,开具安全隐患整改通知单12份,查出安全隐患67条,对3个存在突出问题的项目进行约谈。
①防倾覆装置安装不到位,顶墙轮设置安装不到位;提升梁安装没有紧贴混凝土面且与架体、混凝土面不垂直;竖向主框架防倾导轨支座缺少;防坠吊杆与主体结构没有单独连接且吊杆未加固;
②部分架体连墙件偏少,上部超过建筑物的架子临时拉结数量较少;底部翻板设置不到位,封闭不严密、安全网兜底封闭不严密;架体上尤其是底板部位建筑垃圾堆放较多且未及时清理;架体操作层部位竹笆未满铺且未绑扎牢固;
③构配件进场未验收或未见报验单;架体避雷接地设置不到位;架体上悬挂广告牌;
2、突出问题:
附着式脚手架实际搭设与专项方案内容不符。如由江苏无锡二建建设集团有限公司承建、无锡市建设监理咨询有限公司监理、江苏省江南建筑技术发展总公司进行附着式升降脚手架搭设的无锡市工人文化宫重建工程。该工程附着式升降脚手架现专项方案中要求架体宽度为0.9米,符合规范要求小于1.2米,但现场实际架体搭设宽度为1.5米;实际搭设宽度与设计方案不符,且方案中无补充受力计算书、超长部分提升钢梁受力分析计算书。
②附着式升降脚手架存在非常规拆除情况。如中铁建工集团有限公司承建、无锡市建苑工程监理有限责任公司监理、江苏天任建设有限公司进行附着式升降脚手架搭设的无锡国际金融大厦(B-3-3)工程;江苏南通二建集团有限公司承建、无锡市五洲建设工程监理有限公司监理、上海市富安脚手架工程有限公司进行附着式升降脚手架搭设的XDG-2007-37号B-2-3、B-2-4地块商业办公文化娱乐用房工程的附着升降脚手架,目前架体在顶层,不下降,不准备下降地面拆除,准备直接在空中进行解体拆除,这非常规的拆除方式,所采用新技术、新工艺没有根据《危险性较大的分部分项工程的安全管理办法》进行专家论证。
3、个别问题
穿墙螺栓使用单螺母固定且套管方向装反;个别脚手架内挡防护缺少,架体安全网破损;个别防倾导轮架侧向螺丝松动、导轮架变形;底部主框架有几处变形,立杆与主框架对接处扣件有个别脱落;提升副梁未安装;型钢悬挑卸料平台未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80中悬挑式钢平台的要求搭设。
检查情况详见附表“附着式升降脚手架安全专项检查情况汇总表”
三、针对突出问题进行约谈
针对以上突出问题,市安监站组织了总承包施工单位项目经理、监理单位的施工现场的总监和附着升降脚手架专业单位的负责人进行了集体约谈。约谈中明确对存在特出问题的三个施工项目部的附着升降脚手架暂停使用,按规范、标准要求及检查人员指出的安全隐患进行整改。
要求无锡市工人文化宫重建工程的附着升降脚手架,根据专项方案和专家论证的意见,进行目前施工状态的专家节点验收,验收合格方能使用,验收不合格停止使用。
无锡国际金融大厦(B-3-3)工程与XDG-2007-37号B-2-3、B-2-4地块商业办公文化娱乐用房工程,附着升降脚手架不落地拆除,采用空中解体拆除。要求这非常规的拆除方式,所采用新技术、新工艺应根据《危险性较大的分部分项工程的安全管理办法》进行专家论证,然后根据专家论证的意见实施。