发电机的防排烟应该是防排烟最难的部分吧,看过不同地区的图,做法真不同。南方很多设计院做的地下发电机房没送风井的(没窗)。只有烟井与散热井,大概每个1平方大。而西安重庆地区的就还得再多个送风井,而且这井不小,2平方左右(看发电机大小而定)。请大家发表一下自己的合理做法。
发电机的防排烟应该是防排烟最难的部分吧,看过不同地区的图,做法真不同。南方很多设计院做的地下发电机房没送风井的(没窗)。只有烟井与散热井,大概每个1平方大。而西安重庆地区的就还得再多个送风井,而且这井不小,2平方左右(看发电机大小而定)。请大家发表一下自己的合理做法。
2楼
乱说,我厦门的,做全国各地的项目都是排风井2.5平方,进风井2.5平方,加一个烟囱井
你看的是什么院做得图纸,要具有参考性
回复
3楼
做全国各地的项目都是排风井2.5平方,进风井2.5平方,要按发电机功率大小而定,不是一概而论了。 那是你的规范些吧。我看过的,的确有这样做的。 我是说很多这样做,不是全部了。在广州审图也通过的。
回复
4楼
学习中。。。。。。
回复
5楼
柴油发电机设在地下负一层时,排风井及排烟井一定要做,进风井可视情况如发电机房紧挨车库时可以在机房墙上设防火消音百叶,直接通过车库的车道补风。发电机房进排风井的面积要求直接在发电机的产品资料上有。
回复
6楼
偶是来学习的
回复
7楼
叫电气拿个样本选,福建一般机械排风,自然进风 ,还有个排烟井,一般升到屋面,环保部门要求的...
回复
8楼
只有烟井与散热井,大概每个1平方大。
回复
9楼
地下发电机房在开启的应考虑发电机燃烧空气量和发电机冷却风量,尤其是冷却风量特别大,如没有很好的自然进风条件,则需考虑机械进风。
回复
10楼
我只设了进风井和排风井,排烟设个钢板烟囱设置在排风井的角落上,也通过了。
回复
11楼
肯定有进风,自然进风和机械进风都行,但我们这都做机械的,因为自然进风不好处理,一要有进风的来源,二机房墙上装的风口要是电动防火百叶,三进风量一般都很大,进风口也就大。
回复