求助!关于水泵基础二次抹面
homerunc
homerunc Lv.2
2012年12月29日 21:51:20
只看楼主

现设计循环水泵基础是考虑0.000平面以上200高,预留螺栓孔待水泵到位后二次抹面,但是实际施工中业主将水泵底板直接搁在混凝土基础上,下面垫了一块斜垫铁与基础只有1cm左右空隙(找平),这样二次抹面做完后是否会因空隙过小造成水泵振动导致基础出现问题?是否需要建议业主多垫几块垫铁增大空隙? 求高人解救。

现设计循环水泵基础是考虑0.000平面以上200高,预留螺栓孔待水泵到位后二次抹面,但是实际施工中业主将水泵底板直接搁在混凝土基础上,下面垫了一块斜垫铁与基础只有1cm左右空隙(找平),这样二次抹面做完后是否会因空隙过小造成水泵振动导致基础出现问题?是否需要建议业主多垫几块垫铁增大空隙? 求高人解救。
zyjqzz
2013年01月03日 11:22:33
2楼
可直接将泵(卧式)置于水泥基础上找平后,再进行二次吗抹面,水泵厂家无告知特殊要求
回复
xilibeer
2013年01月03日 23:39:49
3楼
小泵没问题,大泵在3Omm左右即可
回复

相关推荐

APP内打开