请教下400KV的变压器可以直接启动37kW的消防水泵么?平时容量已有300kW。
请教下400KV的变压器可以直接启动37kW的消防水泵么?
平时容量已有300kW。
2楼
缺了个“A”?
肯定可以。
回复
3楼
谢谢区管。漏了A。
再请教下。。一般按经验的,不用严格计算。一般多大变压器可以直接启动多大的电机?
是不是不超过容量的10%?
需不要考虑其他容量?如果考虑的话,变压器可以启动多大的容量?
回复
4楼
自己计算一下吗!
设计手册有公式滴!
估算,一般按超过15%,就要进行详细计算了。
回复
5楼
请教一下楼上专工,您所谓的进行详细计算,其计算方法和方式能不能共享一下???谢谢
回复
6楼
工民变手册:小于20%TM,可频繁启动,小于30%可不频繁启动,接近界限值时要做计算;
书上经验公式:[容量kVA(TM)/功率kW(电机) +3]/4 >=电机的启动电流与额定电流的比值;
这个公式是针对鼠龙电机的,但不晓得对于绕线式有什么样的区别
回复
7楼
基本同意这种说法
回复
8楼
肯定没问题的。
回复
9楼
可以的 不放心就软启动
回复
10楼
谢谢楼主了
回复
11楼
软启动吧,建议
回复