请教下400KV的变压器可以直接启动37kW的消防水泵么?平时容量已有300kW。

请教下400KV的变压器可以直接启动37kW的消防水泵么?
平时容量已有300kW。
免费打赏
lingxuct
2012年12月29日 15:36:53
2楼
缺了个“A”?

肯定可以。
回复
yingying20
2012年12月29日 15:46:26
3楼
谢谢区管。漏了A。
再请教下。。一般按经验的,不用严格计算。一般多大变压器可以直接启动多大的电机?
是不是不超过容量的10%?
需不要考虑其他容量?如果考虑的话,变压器可以启动多大的容量?
回复
tcchezhong
2012年12月29日 16:02:34
4楼
自己计算一下吗!
设计手册有公式滴!
估算,一般按超过15%,就要进行详细计算了。
回复
lxf_910
2012年12月29日 17:19:41
5楼
请教一下楼上专工,您所谓的进行详细计算,其计算方法和方式能不能共享一下???谢谢
回复
莫下雨
2012年12月30日 11:00:21
6楼
工民变手册:小于20%TM,可频繁启动,小于30%可不频繁启动,接近界限值时要做计算;
书上经验公式:[容量kVA(TM)/功率kW(电机) +3]/4 >=电机的启动电流与额定电流的比值;
这个公式是针对鼠龙电机的,但不晓得对于绕线式有什么样的区别
回复
我是地瓜
2012年12月30日 22:56:40
7楼


基本同意这种说法
回复
红苹果
2012年12月31日 13:19:24
8楼
肯定没问题的。
回复
a396673967
2016年04月12日 09:59:03
9楼
可以的 不放心就软启动
回复
co1448110866400
2016年04月19日 08:05:24
10楼
谢谢楼主了
回复
小钱002
2016年04月22日 18:51:37
11楼
软启动吧,建议