这课程设计中横向支撑要怎么布置
fall4u6
fall4u6 Lv.2
2012年12月28日 15:48:18
来自于建筑施工
只看楼主

单层工业厂房,采用梯形钢屋架,纵向柱距6m,跨度24m,高15m,车间长度72m,是偶数个开间,横向支撑要怎么布置呢、、?车间长度大于60m,所以要在跨中布置一道或数道,如果是奇数个开间,可以刚好在中间布置一道,但是偶数个开间,布置一道不对称,只有72m,两道又觉得太多了、、 要怎么布置呢、、求解、、、、

单层工业厂房,采用梯形钢屋架,纵向柱距6m,跨度24m,高15m,车间长度72m,是偶数个开间,横向支撑要怎么布置呢、、?车间长度大于60m,所以要在跨中布置一道或数道,如果是奇数个开间,可以刚好在中间布置一道,但是偶数个开间,布置一道不对称,只有72m,两道又觉得太多了、、
要怎么布置呢、、求解、、、、
免费打赏
raoyuanbiao
2012年12月30日 15:43:36
2楼
两道,两边各一道,中间不加。问题不能搞表面,你只是根据长度设置支撑,规范上说得有。主要你要搞清楚支撑的作用,加支撑,是因为厂房屋面是轻钢屋面,刚度不足,不能传递纵向荷载(主要是风荷载),所以需要支撑(斜撑、刚性撑杆共同构成的平面桁架),起到传递纵向荷载。
回复
zyb15023265759
2012年12月31日 11:44:35
3楼
路过学习了,钢结构厂房没有做过,有待去尝试。
回复
萧剑
2013年01月01日 18:44:35
4楼
这种支撑一般同二楼说的,布置两道柱间支撑,因为厂房比较高,需要传递风荷载,加上如果有吊车,纵向的刚度需要保证的。理论是60m加一道柱间支撑,但实际中这种高度大的厂房,风荷载是比较大的。
回复
游子结构
2013年01月03日 20:40:42
5楼
路过~钢结构厂房应该多学习下~
回复
revitmai
2013年01月04日 10:09:01
6楼
这种问题应该这样考虑 多家一道支撑 没有增加多少钢材量 反而结构整体受力性能更好 材料利用率高
做结构不能太死板了
回复