排涝泵站的供电问题
lcy881019
lcy881019 Lv.3
2012年12月28日 15:11:21
只看楼主

建设一个排涝泵站工程,有10台10kV、1200kW的大型灌流泵,其他配套设备需要380V、100kW。请问供电系统应该是什么样的?是直接拉10kV的进线供灌流泵再加一个变压器供配套设施,还是拉35kV的进线变10kV和380V的来供?

建设一个排涝泵站工程,有10台10kV、1200kW的大型灌流泵,其他配套设备需要380V、100kW。请问供电系统应该是什么样的?
是直接拉10kV的进线供灌流泵再加一个变压器供配套设施,还是拉35kV的进线变10kV和380V的来供?
wysh
2012年12月28日 15:16:15
2楼
个人觉得10kV进线比35kV进线投入要少。最起码不用建35/10kV的变电站。
回复
北方郎
2012年12月28日 16:48:18
3楼
泵站负荷12MW,10kV供电电流约为815A,选用125kVA站用变压器即可。就近只有35kV线路另当别论。
回复
lingxuct
2012年12月28日 22:04:59
4楼
10台10KV1200KW泵,总容量近14000KVA,10KV单路的电流达808A,加上低压负荷,一般公用线路肯定无法承受了,附近有变电站放专线还差不多。

如果附近没有放专线的条件,还是35KV线路过来,直接上15MVA主变,10KV安装最少14台柜子(10台泵,1台进线,1台变低压的变压器,1台PT柜,1台联络或备用柜)。
回复
dlizhengang
2012年12月29日 08:44:56
5楼

用什么都行,关键是看附近有什么电压等级的电源点,当地供电公司同意你用何等级的的电源。
回复