排涝泵站进水池最高水位怎么计算?
fayefei
fayefei Lv.3
2013年10月10日 14:48:19
来自于农田土整
只看楼主

规范上 水泵站进水池水位应按下列规定采用: 3.3.3.1 最高水位:取排水区建站后重现期10 ~20 年一遇的内涝水位。不是很理解具体该怎么做,求教。

规范上 水泵站进水池水位应按下列规定采用:
3.3.3.1 最高水位:取排水区建站后重现期10 20 年一遇的内涝水位。

不是很理解具体该怎么做,求教。
免费打赏
citychan
2018年08月11日 10:56:35
2楼
最高水位是确定泵房电动机层楼板高程或泵房进水侧挡水墙顶部高程的依据。由于排水泵站的建成,建站前历史上曾出现过的最高内涝水位一般不会再现。按目前我国各地规划的治涝标准,一般重现期为5a~10a,为适当提高治涝标准,本规范取排水区建站后重现期10a~20a的内涝水位作为排水泵站进水池最高水位。如果排水区为分蓄洪区等特殊地区,因其防洪标准有特殊要求,泵站作为受影响的建筑物,最高水位应考虑其影响。