加压泵站进水池容量怎样确定的?水池水位报警又是怎样的?叫什么东东?使其高水位时停止来水,低水位时,自动停止泵?介绍一下!
加压泵站进水池容量怎样确定的?水池水位报警又是怎样的?叫什么东东?使其高水位时停止来水,低水位时,自动停止泵?介绍一下!
2楼
??
回复
3楼
??
怎么没有人回答呀?
:(
高手快来呀
回复
4楼
进水池容量可以按最大一台泵连续工作5分钟来确定。水池报警水位应该是泵吸水时所需的最低水位和最高溢流水位。
回复
5楼
水池报警水位的设备名叫什么呀?
回复
6楼
按最大一台泵连续工作5分钟来确定的不是水池而是吸水井。
回复
7楼
请详细阅读《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中“3.7”的章节,你会明白的。
回复
8楼
水池水满以后,对于加压泵站,你们是怎样控制的呀?
回复
9楼
?
回复
10楼
就是设什么东东使水泵及进水管自动开关
回复
11楼
自动控制器
回复