请教:这个项目的主楼基础会发生剪切破坏吗
sailingvoyage
2012年12月27日 17:17:39
来自于地基基础
只看楼主

最近在做的一个住宅项目,基础有些疑问,请教一下大家 如下图所示; 主楼地上11层,地下2层,主楼与地下车库相连,基础底标高相同。主楼采用筏板基础650厚,持力层为粉质粘土,承载力190kpa,车库基础为独基加防水板。车库上覆土1.3米。 问题比较多: 1.主楼基础的埋置深度从哪开始计算; 2.主楼基础承载力怎么修正,宽度可以按6m修正吗,深度是否应该是修正到车库地面,因为基础在地下水位以下,承载力修正时,基础底面以下的重度及基础底面以上的加权平均重度是否都安有效重度取,PS 如果承载力不修正,地耐力不满足要求;

最近在做的一个住宅项目,基础有些疑问,请教一下大家
如下图所示;
主楼地上11层,地下2层,主楼与地下车库相连,基础底标高相同。主楼采用筏板基础650厚,持力层为粉质粘土,承载力190kpa,车库基础为独基加防水板。车库上覆土1.3米。
问题比较多:
1.主楼基础的埋置深度从哪开始计算;
2.主楼基础承载力怎么修正,宽度可以按6m修正吗,深度是否应该是修正到车库地面,因为基础在地下水位以下,承载力修正时,基础底面以下的重度及基础底面以上的加权平均重度是否都安有效重度取,PS 如果承载力不修正,地耐力不满足要求;
3.车库方向,主楼基础底至车库地面1m,主楼基础会发生剪切破坏吗,一般什么情况会发生剪切破坏;

QQ截图20121227171604.png

sailingvoyage
2012年12月28日 11:40:55
2楼
求解答啊
回复
wzj234111
2012年12月28日 14:42:15
3楼
求高手来指点
回复
地上跑的天鹅
2012年12月29日 09:33:02
4楼
学习 学习。。。。。。。。。。
回复
wqsdau
2012年12月29日 09:40:46
5楼
建议扩大筏板基础外扩面积,外扩1m,车库基础不考虑修正,主楼如果全连地下室基础修正深度应从筏板基础地面算至防水板顶面(防水板小于500mm不考虑修正),建议不考虑基础修正,主楼筏板直接外扩,承载力190应该能满足要求。
另外,个人认为承载力较低的情况采用独立基础加防水板的形式如果防水板下不做柔性垫层的话,实际受力情况与模拟不符,类似筏板整体受力,建议用筏板加柱冒。
回复
wqsdau
2012年12月29日 09:42:05
6楼
另外,乙类建筑应验算地基变形量
回复
gaganan520
2012年12月29日 11:28:28
7楼
车库部分地基承载力建议不考虑修正。主楼部分也建议不考虑修正,如果地基承载力不够,可以考虑深度修正,也就是考虑车库部分超载,不过不建议,修正深度应该是没有6米。车库部分还要注意抗浮。
回复
lypnjtu
2012年12月29日 13:13:01
8楼
主楼埋深从车库室内算起,这样看埋深都不能满足要求
回复
sinuosunny
2012年12月29日 14:14:08
9楼
这种情况不经常遇到吗?太普遍了。
1、基础埋深一般自室外地面算起。具体的看基础规范。
2、首先理解修正的概念,为什么要修正,如果采用天然地基可以修正,地基处理的话可以仅仅进行深度修正,情况会很多,具体问题具体分析。
3、主楼也就11层高,充其量算小高层,再说地基承载力都到190了,如果地基均匀沉降差不会太大,要是地基不均匀可以设沉降后浇带,解决的办法很多。只有集中力对板才有冲切破坏,是否会破坏还得通过计算确定。
4、个人认为,车库与主楼连接处应认为的加强,配筋率,截面尺寸,加液等。
回复
vvpengyu
2012年12月29日 14:31:34
10楼
有点不懂了 地规5.2.4不是说对于地下室从室外地面算起
回复
x1xqq
2012年12月29日 14:53:44
11楼
按基本概念来考虑:主楼沉降量大,车库无沉降
主楼地基承载力自然不是主要考虑修正的问题,而是可降低采用吗?(降低采用,使筏板太大也不现实),以减小沉降量
车库,与主楼就要反其道而行之,以增大沉降量
回复

相关推荐

APP内打开