有一工程,有部分建筑在地下室之上,有一栋建筑在地下室轮廓之外,低压配电室设在地下室内,主任说在地下室之上的建筑采用TN-S系统,用5芯电缆(A、B、C、N、PE),地下室之外的建筑采用TN-C-S系统,采用4芯电缆(A、B、C、N),然后在K处(见图)做重复接地,然后分成5芯电缆(A、B、C、N、PE)。我有2点疑问:1、如果将N线重复接地,那么N线在K处也相当于与大地连通,电流就可能会通过K点入地流走,那么低压配电房的零序电流互感器检测到出去的电流和返回的电流不相等,就会动作。这种分析是否正确?
有一工程,有部分建筑在地下室之上,有一栋建筑在地下室轮廓之外,低压配电室设在地下室内,主任说在地下室之上的建筑采用TN-S系统,用5芯电缆(A、B、C、N、PE),地下室之外的建筑采用TN-C-S系统,采用4芯电缆(A、B、C、N),然后在K处(见图)做重复接地,然后分成5芯电缆(A、B、C、N、PE)。我有2点疑问:1、如果将N线重复接地,那么N线在K处也相当于与大地连通,电流就可能会通过K点入地流走,那么低压配电房的零序电流互感器检测到出去的电流和返回的电流不相等,就会动作。这种分析是否正确?
2、这种供电方式究竟是否可行,会不会有什么弊端?
[
本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2012-12-27 16:50 编辑 ]
![12.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CC/1F/rBBhH11Gjw-AVTp-AAB4IEh8U4s116.jpg)
![12.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
13#说的很正确!
回复
23楼
N是不能重复接地的。 王老先生的500问的书确实有必要去学习下的。
回复
24楼
低压总开关是否带零序?
回复
25楼
配电室离K点距离是多少,为什么不能是TN-S系统?
回复
26楼
楼主,就是应该这样做的。只不过你自己理解有误。去K点的不是N线,而是PEN线。在K点处分开成N线和PE线,并重复接地。
回复
27楼
重复接地的问题把我整蒙圈了
回复
28楼
完全同意
回复
30楼
可以引4线,然后把N线分成PE和N线,但不能接地,形成TN-C-S系统
回复
31楼
怎么能用TN-C-S,在低压配电室就已经是TN-S了,从低压配电室在往外分支线,肯定是TN-S,
12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
回复
32楼
有一工程,有部分建筑在地下室之上,有一栋建筑在地下室轮廓之外,低压配电室设在地下室内,主任说在地下室之上的建筑采用TN-S系统,用5芯电缆(A、B、C、N、PE),地下室之外的建筑采用TN-C-S系统,采用4芯电缆(A、B、C、N),然后在K处(见图)做重复接地,然后分成5芯电缆(A、B、C、N、PE)。
------很常见的做法!!!
估计配电室距K点的距离较远!!!有多远???!!!
但4芯电缆不是(A、B、C、N),而是(A、B、C、PEN)!!
我有2点疑问:1、如果将N线重复接地,那么N线在K处也相当于与大地连通,电流就可能会通过K点入地流走,那么低压配电房的零序电流互感器检测到出去的电流和返回的电流不相等,就会动作。这种分析是否正确?
------是PEN线重复接地!!!
要进行系统转换的话,PEN线必须重复接地!!!不接地的话,危害更大!!!
你能确定低压配电室处有可动作于断路器跳闸的零序电流互感器吗???!!!
2、这种供电方式究竟是否可行,会不会有什么弊端?
--------常见做法,没什么太大弊端和影响!!!
当然,也有多点接地导致杂散电流产生的危害!!!
但该危害确实很大吗???!!!
任何事物都是相对的,不是绝对的,都存在矛盾!!!
关键是平衡和具体问题具体分析!!!
可参考以下论文!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 13:27 编辑 ]
回复