急!第一阵型为扭转阵型,但是没产生地震力,怎么回事该如何解决?
kaopu0720
kaopu0720 Lv.7
2012年12月27日 10:56:20
只看楼主

~ ~ ====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

~ ~
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 5.6035 90.24 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
2 0.9626 133.68 0.95 ( 0.45+0.50 ) 0.05
3 0.9227 42.42 0.99 ( 0.54+0.45 ) 0.01
4 0.8921 107.36 0.06 ( 0.01+0.05 ) 0.94
5 0.6271 134.69 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99
6 0.6195 135.86 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.5388 179.48 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
8 0.3309 139.31 0.92 ( 0.52+0.39 ) 0.08
9 0.3254 70.45 0.34 ( 0.03+0.31 ) 0.66
10 0.3074 40.08 0.73 ( 0.44+0.29 ) 0.27
11 0.2325 7.50 0.30 ( 0.27+0.03 ) 0.70
12 0.2276 119.55 0.66 ( 0.16+0.50 ) 0.34
13 0.2250 143.79 0.33 ( 0.20+0.13 ) 0.67
14 0.1966 46.40 0.70 ( 0.36+0.34 ) 0.30
15 0.1775 163.40 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

地震作用最大的方向 = -75.154 (度)


============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型 1 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 -0.01 0.07
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00

振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 246.50 -283.14 -3790.26
6 1 1357.70 -1413.95 -15193.52
5 1 1344.17 -1391.67 -14455.61
4 1 990.05 -1036.15 -10111.24
3 1 563.08 -604.26 -5659.86
2 1 18.34 -36.63 224.92
1 1 4.10 -4.85 44.98

振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 315.40 288.82 1524.98
6 1 1673.64 1522.94 7225.79
5 1 1664.31 1513.04 7159.23
4 1 1229.77 1124.17 5621.73
3 1 708.15 665.87 3621.18
2 1 14.80 32.94 -341.40
1 1 6.66 3.78 -102.64

振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 9.56 -2.66 2033.97
6 1 17.18 -55.43 8202.11
5 1 15.48 -58.27 7924.40
4 1 13.74 -44.18 5746.07
3 1 9.24 -35.43 3678.46
2 1 0.07 -2.91 100.19
1 1 -0.39 -0.82 12.83

振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.27 -0.32 -8.19
6 1 1.33 -1.34 -28.63
5 1 1.03 -1.03 -21.55
4 1 -2.34 2.37 52.58
3 1 0.14 -0.16 -2.85
2 1 0.00 -0.01 0.03
1 1 0.00 0.00 0.01

振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.01 0.00 1.97
6 1 0.02 -0.02 7.04
5 1 0.02 -0.02 5.53
4 1 -0.03 0.03 -11.79
3 1 0.01 -0.01 1.12
2 1 0.00 0.00 0.03
1 1 0.00 0.00 0.00

振型 7 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -0.11 -0.01 -3.43
6 1 -0.46 0.01 -11.92
5 1 -0.32 0.00 -8.26
4 1 0.92 -0.01 24.43
3 1 0.00 -0.01 -0.25
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00

振型 8 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -256.57 231.07 4152.00
6 1 -492.65 425.45 4974.88
5 1 171.89 -148.30 -3496.93
4 1 658.62 -565.58 -8888.26
3 1 659.71 -555.15 -8130.43
2 1 24.95 -41.12 182.82
1 1 6.35 -5.85 20.60

振型 9 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -12.53 -43.89 3328.02
6 1 -36.10 -112.24 4578.83
5 1 9.94 20.57 -1759.45
4 1 47.53 131.13 -6334.97
3 1 44.57 159.87 -7268.25
2 1 1.15 12.73 -302.52
1 1 1.79 2.79 -42.24

振型 10 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -177.56 -153.86 -5330.54
6 1 -444.22 -364.15 -9960.66
5 1 88.61 86.96 4432.57
4 1 553.29 467.69 15267.57
3 1 584.94 435.55 16758.38
2 1 13.75 21.48 78.63
1 1 4.77 0.83 -35.94
......其他阵型省略
各振型作用下 X 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 0.00
2 4523.92
3 5612.73
4 64.88
5 0.42
6 0.02
7 0.03
8 772.30
9 56.35
10 623.59
11 124.23
12 58.87
13 70.45
14 96.76
15 0.01
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

7 1 721.76 721.76( 9.87%) ( 9.87%) 2381.82 1763.08
6 1 3068.28 3699.65( 7.39%) ( 7.39%) 17707.72 3700.96
5 1 2935.80 6470.92( 6.50%) ( 6.50%) 44560.89 3478.91
4 1 2451.02 8530.95( 5.74%) ( 5.74%) 79698.25 2675.13
3 1 1792.52 9859.12( 4.89%) ( 4.89%) 125930.89 2030.98
2 1 52.98 9896.59( 3.82%) ( 3.82%) 137642.75 1136.35
1 1 16.96 9908.49( 2.89%) ( 2.89%) 176881.91 1288.81


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 99.50%

============================================================
免费打赏
wzj234111
2012年12月27日 11:04:14
2楼
沙发抢了,学习学习再学习
回复
shixue_290489
2012年12月27日 11:56:15
3楼
这周期也太诡异了吧 第一周期直接变成5点几,建议楼主把情况说的清楚一点,最好上个图来看看
回复
kaopu0720
2012年12月27日 13:11:02
4楼
该工程为一栋 带有地下室的4层商业楼,相关信息为
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 2 (建模时由于主楼区域地下室基地到顶板高为5.2,而周围的纯地下室为4,选建两个标准层,故地下室层数填的2层)
竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 框架结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
嵌固端所在层号: MQIANGU= 3
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00
墙元网格: 侧向出口结点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是
强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度 否
墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点 是
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
结构所在地区 全国

风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30
风荷载作用下舒适度验算风压: WOC= 0.30
地面粗糙程度: B 类
结构X向基本周期(秒): T1 = 0.30
结构Y向基本周期(秒): T2 = 0.30
是否考虑风振: 是
风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00
风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00
构件承载力设计时考虑横风向风振影响: 否
承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00
体形变化分段数: MPART= 1
各段最高层号: NSTi = 7
各段体形系数: USi = 1.30

地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 15
地震烈度: NAF = 7.00
场地类别: KD =II
设计地震分组: 三组
特征周期 TG = 0.45
地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.08
用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的
地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50
框架的抗震等级: NF = 3
剪力墙的抗震等级: NW = 3
钢框架的抗震等级: NS = 3
抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变
活荷重力荷载代表值组合系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.70
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
中震(或大震)设计: MID =不考虑
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 1
斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角(Deg) = -44

活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到7层
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 不折算
考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00

调整信息 ........................................
梁刚度放大系数是否按2010规范取值: 是
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0
0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00
框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 7
顶塔楼内力放大: RTL = 3.00
框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是
实配钢筋超配系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
弱轴方向的动位移比例因子 XI1 = 0.00
强轴方向的动位移比例因子 XI2 = 0.00
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0
薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25
强制指定的加强层个数 NSTREN = 3

配筋信息 ........................................
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 270
边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00
墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.30
结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0
结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60

设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
按高规或高钢规进行构件设计: 否
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85
梁保护层厚度 (mm): BCB = 20.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 20.00
剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是
框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是
结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:是
当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是
是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否

荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50

地下信息 ..........................................
土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 30.00 (土层为 有点疏松岩沙)
扣除地面以下几层的回填土约束: MMSOIL = 0
回填土容重 (kN/m3): Gsol = 18.00
回填土侧压力系数: Rsol = 0.50
外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00
室外地平标高 (m): Hout = -0.35
地下水位标高 (m): Hwat = -4.00
室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00
回复
kaopu0720
2012年12月27日 13:13:10
5楼
高人,图片急一些基本信息 已上传上去了。。求解答
回复
xixitantian
2012年12月27日 13:19:22
6楼
诡异,从来没遇到过这样的
回复
kaopu0720
2012年12月27日 13:42:53
7楼
望各路高人指教。。。
回复
kaopu0720
2012年12月27日 13:44:52
8楼
第2标准层的建模说明: 第2标准层 本标准层高为1200,为了让该标准层的柱子底与第1建模层的柱底处于同一个基础底面 形成一个整体的大底盘,故让该层柱底标高设置成-4000。
也不知道这样建,是否可行,望高手指教
回复
kaopu0720
2012年12月27日 13:54:35
9楼
是啊。。。我在看 它的整体空间震动简图 其第一阵型 几乎没动。。。正好与下面计算的第一阵型地震力 几乎为0 符合。。。。 百思不解啊
如果暂且忽略第一阵型,从第二周期开始 阵型就稍微正常了
回复
sdzjy
2012年12月27日 16:19:09
10楼
估计模型有问题 ,检查一下模型,看有没有局部震动的构件
回复
麦兜懒猪
2012年12月28日 11:13:30
11楼
哥们你第一振型是局部震动,是一个假的震动。找到这构件,看是不是你那模型那建错了!看三维图找
回复

相关推荐