MAU+FFU+DC中如果DC用普通盘管代替怎么控制,有什么影响?
wuliao607
wuliao607 Lv.5
2012年12月26日 17:41:01
只看楼主

我想知道用普通盘管机代替干盘管是难以控制湿度呢,还是完全不行!因为我现在一个项目要用这个方案,但是由于吊顶高度限制不能做干盘管,想用普通盘管机!

我想知道用普通盘管机代替干盘管是难以控制湿度呢,还是完全不行!因为我现在一个项目要用这个方案,但是由于吊顶高度限制不能做干盘管,想用普通盘管机!
免费打赏
wuliao607
2012年12月28日 09:51:22
3楼
最近一直在问这个问题,好像一直没人能给出一个完美的答案
回复
xuehexue
2012年12月29日 13:52:02
5楼
【净化项目共赏】刚做好的一个工程12000平方千级
回复
xuehexue
2012年12月29日 14:03:37
6楼
是封装洁净厂房,墙面地面防静电,中温冷冻水DC盘管+新风空调机组+FFU,24小时生产,空调风量,温湿度全部DDC自动控制。
回复
poorpc
2013年01月09日 15:07:20
7楼
干盘管只控温,不控湿。MAU控制湿度。还有你想一下如果干盘变成湿盘,风速大的话带出来的水雾可能导致你FFU的镀锌钢板生锈
回复
sososohappy
2013年01月09日 15:57:05
8楼
挖~好厉害。。。。
回复
sososohappy
2013年01月10日 15:02:04
9楼
学习学习了
回复
zenghui_jh
2013年01月30日 16:04:27
10楼
DC方案本身就是适用于高热低湿的场合,考虑的是节能,如果换成普通的湿盘管,我认为在初始投资及后期运行维护方面没有什么价值,还不如加大风柜的参数呢
回复
wuliao607
2013年01月31日 09:18:57
11楼
zenghui_jh 发表于 2013-1-30 16:04 DC方案本身就是适用于高热低湿的场合,考虑的是节能,如果换成普通的湿盘管,我认为在初始投资及后期运行维 …我吊顶没高度啊,干盘管比较大,放不下
回复
lihuajiancn
2013年02月05日 14:00:47
12楼
可以的,做了很多这种项目,运行良好.+-5的湿度是没问题的,更高精度可能因为室内的发热变化而影响湿度进度。