我想知道用普通盘管机代替干盘管是难以控制湿度呢,还是完全不行!因为我现在一个项目要用这个方案,但是由于吊顶高度限制不能做干盘管,想用普通盘管机!
我想知道用普通盘管机代替干盘管是难以控制湿度呢,还是完全不行!因为我现在一个项目要用这个方案,但是由于吊顶高度限制不能做干盘管,想用普通盘管机!
3楼
最近一直在问这个问题,好像一直没人能给出一个完美的答案
回复
5楼
【净化项目共赏】刚做好的一个工程12000平方千级
回复
6楼
是封装洁净厂房,墙面地面防静电,中温冷冻水DC盘管+新风空调机组+FFU,24小时生产,空调风量,温湿度全部DDC自动控制。
回复
7楼
干盘管只控温,不控湿。MAU控制湿度。还有你想一下如果干盘变成湿盘,风速大的话带出来的水雾可能导致你FFU的镀锌钢板生锈
回复
8楼
挖~好厉害。。。。
回复
10楼
DC方案本身就是适用于高热低湿的场合,考虑的是节能,如果换成普通的湿盘管,我认为在初始投资及后期运行维护方面没有什么价值,还不如加大风柜的参数呢
回复
11楼
zenghui_jh 发表于 2013-1-30 16:04 DC方案本身就是适用于高热低湿的场合,考虑的是节能,如果换成普通的湿盘管,我认为在初始投资及后期运行维 …我吊顶没高度啊,干盘管比较大,放不下
回复
12楼
可以的,做了很多这种项目,运行良好.+-5的湿度是没问题的,更高精度可能因为室内的发热变化而影响湿度进度。
回复
13楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复