广州住宅用电, 一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?3x300电缆
广州住宅用电, 一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?
3x300电缆
2楼
电缆规定了,就按电缆的载流量来决定呗
回复
3楼
手册里10kV电缆线路输送容量大概5000kW(10km内),肯定不只是带一台变压器吧,那短路电流水平也太高了,设备不好选呐
回复
4楼
300平方电缆,载流量约有480A左右吧?
S=480X10X1.732=8313.6KVA
回复
5楼
除载流量以外,还要考虑短路时热稳定。
回复
6楼
1根10KV回路能带多少容量取决于供电局的规定,一般8000KVA~9000KVA,个别也有超过10000KVA的地区。
回复
7楼
同问,按楼上的说法,问下供电局是最准确的了
回复
8楼
按欧姆定律公式计算吧
回复