2楼
变压器在灌油运行后,会产生很多气体,通常我们说的瓦斯,气体多的话回形成假油位,严重的话还会爆炸、、、、、
所以要拧开排气孔排气(就是变压器的压力释放 ),没有排气孔的话,可以拧开支柱绝缘子来排气。
回复
3楼
二楼:灌油时肯定会产生一些气体,要排气一般利用瓦斯继电器的排气孔放气,不会严重到爆炸的程度.设此物的目的是当变压器内部短路时才会产生大量的气体,内部压力骤增,当超过压力释放阀的定值时压力便释放掉,防止爆炸.
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
楼主所谓的“压力释放”应为“压力释放装置”吧?
变压器内部发生诸如短路、过电压引起拉弧等重大事故时,变压器瞬间产生的大量气体会使油箱内部的压力急剧增加,此压力是瞬间形成的,压力首先传递到油箱。如果没有压力释放阀,油箱或油枕等薄弱部位就有可能破裂引起火灾。安装压力释放阀(一般在整定为0.55MPa)后,阀盖会打开并喷油并释放压力,避免大的事故发生。
早期的变压器安装的是防爆筒,现在为了实现油与空气隔离都采用压力释放阀。
压力释放装置是大型变压器必备的保护装置之一。
回复
6楼
受教了
回复
7楼
学习了!
回复