如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。
为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
22楼
计算用235计算,图纸上面写300……就是不知道业主开始会不会怀疑你钢筋用量大?这倒不失为一个好方法。
回复
23楼
如果箍筋仅仅是为了抗剪,可以考虑适当增加混凝土截面高度和宽度,增加混凝土自身的抗剪能力,粗算一下是否可行,如不可行,尝试一下在已经绑扎好的箍筋当中再插入一些箍筋(加密)
回复
24楼
真知灼见~多谢指点做事的方法及道理。我和设计者也通话建议核算,可能是我的表述有问题,他并没有当即答应……不过看了你的表述,我想我可能明白原因了。
在现场确实可以看到、听到、学到很多在设计院没接触过的东西。但是个人原因,一旦没有人督促就容易懒散下来,然后懊悔。这也是我希望回去的原因之一。回去在院里的那个忙碌氛围,会觉得对自己是一种压力及鞭策。
回复
25楼
没这么严重……还在商量解决问题。我估计最后也是核算,加密箍筋。毕竟好大一块区域,拆下来重装,从工期、人力、物力来说几乎不可能。我只是站在设计人员的角度,个人抱怨一下不该出现这种问题,增大了工作量。
回复
26楼
核算核算吧。不可能全改
回复
27楼
这TMD还不郁闷的要死呀。现在都是用300的钢筋吧。。。。。。
回复
28楼
让他们自己解决,你安心干自己的事情
回复
29楼
这个肯定得设计院核算,我也在现场,有时候施工单位就是故意的,但也没办法,不能把已经做完的在拆了,不过箍筋也没什么大问题,把间距调小点就行了,我们这现场都是这样处理,核算的话也很简单,用软件跑下就ok了
回复
30楼
应该核算一下出变更,但一定要让施工单位明白你们是为了他们。
间距一定要变,否则就是你们原设计有问题。
回复
31楼
不能设计主动出设计变更,要出也得在施工单位来联系单之后,联系单上无法表达清楚的才用设计变更给他出。设计主动出设计变更,就不对了,弄不好会把问题的责任方说成设计方的问题了。
回复