汗颜:箍筋钢筋型号居然会搞错,该怎么解决
nick997
nick997 Lv.3
2012年12月24日 19:35:41
只看楼主

如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。

为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
免费打赏
加班不画图
2012年12月26日 10:29:55
12楼
乖乖核算吧,这是最优解决方案。
回复
zyb15023265759
2012年12月26日 10:34:55
13楼
做设计的就结构倒霉最大,施工单位是我们最头疼的主
回复
qq727754462
2012年12月26日 10:42:58
14楼
这么大面积的,施工时不可能再换300的了
回复
苦逼青年
2012年12月26日 10:49:32
15楼
箍筋加密吧,叫施工单位改不容易啊
回复
zsm10002
2012年12月26日 10:51:56
16楼
说实话,在荷载不是很大的情况下,HPB235代替HPB300是完全没有问题的。 一般情况下,主梁箍筋 HPB2358@100/200,次梁 HPB2358@200,就够用了。
当然这个错在施工方,既然施工方这么做了,我们也应该核算哈,毕竟叫别人全部扯了,面积这么大,他们也伤不起。(当然你可以让他们长长记性,稍微为难哈他们,或者让他们给你点好处什么的。。。。看施工单位识相不?)
我们公司,计算的时候都用HPB235来算,施工图上写成HPB300, 施工方说HPB300买不到或者不好买,甚至出现楼主的现象,我们可以直接变换。
回复
njx222
2012年12月26日 10:56:39
17楼
原则上都是施工方的错误,但现实往往是各方都让步!!!
回复
21centuryflying
2012年12月26日 10:58:34
18楼
这类问题主要是由于施工单位技术人员不注意认真审阅图纸造成的。遇到这此问题,楼柱应该先叫该项目的设计者按HPB235级钢筋进行受剪承载力复核计算一下,然后再根据计算结果决定采用哪解决问题的方案或让单位经验丰富的审核啊之类的给出问题解决方案。不过,根据我的经验,这个是工业建筑,并且也是地梁,因此此类梁的剪力一般不大,估计按HPB235级钢筋计算梁的受剪承载力应该能算得下来。现在推广采用HPB300主要是因为现在炼钢技术进步了,建筑用料也得跟进的原因而换钢筋用料而已;现在应该还是钢筋级别替换的过渡期,所以有些条件下还是允许采用的。当然出这个问题了,最后按HP235级钢筋验算承载力也能过了的话,也不能轻易的给施工方说不用处理处理之类的话,这样施工单位或者业主就会说你们设计的图纸,工程用料太浪费了,至少应该要求他们在支座处增加2根鸭筋或采取提高混凝土强度等级啊之类的的方法处理一下。如果你轻易的就同意不用处理,后面遇到的问题,他们老会在设计方面找办法,给他们造成你很好说话啊之类的错觉,这样会给你以后再遇到问题不好说话。还有,在现场虽然没有在单位画图时经常遇到技术问题,但在现场也能锻练到和业主、监理、施工方等方面的人际交际能力,不要觉得现场孤独不好玩就想回到单位画图了,毕竟一个人成长是需要多方的。
回复
zjw59690634
2012年12月26日 11:08:57
19楼
这个太不应该了吧,钢筋代换设计院人家同意不?
回复
antkingg
2012年12月26日 11:16:43
20楼
施工方擅自修改属于违法行为
从配合施工和服务甲方的角度讲,复核吧
调整间距吧,这是比较靠谱的
回复
sin_323
2012年12月26日 11:22:32
21楼
10年前都是这材料,你看哪家塌了?虽然HPB300替代旧产品,可是我们都是沿用旧图的直径和间距,除非你单独减小了钢筋用量,否则安全上不会有问题。
都是钱的事情,施工单位出钱,我们出变更,就这么简单。
想走正规程序,去质检站实名举报。
你能保证图纸上一点儿错误没有吗?得饶人处且饶人,你把人赶尽杀绝,早晚也会有轮到自己的一天。
回复