如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。

为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
免费打赏
无间道
2012年12月25日 09:26:01
2楼
按照国家规范的强制条文规定,钢筋代换是必须要有设计院同意后才可以带换的。在没有设计院的统一下施工单位擅自更换,已经构成了违法行为。这是必需要改正的,没有什么可以解释和辩解的。
回复
xinrenwang
2012年12月25日 11:43:53
3楼
哎。哥们你还是算算吧。
回复
nick997
2012年12月25日 13:34:23
4楼
还在解决中,具体怎样还不知道他们商量得怎么样。
回复
nick997
2012年12月25日 13:38:17
5楼
同事核算……不是我
回复
無畏
2012年12月25日 17:47:10
6楼
现在这种施工单位貌似很多的,都是先斩后奏,搞得设计的很郁闷
回复
chinaren78000
2012年12月26日 09:30:00
7楼
根据规范来让施工单位改,但这样好像工程量好像很多 ,或核算个别不够的再拆换、或箍筋加密
回复
see1982
2012年12月26日 09:30:21
8楼
必须换,不是你违法就是他违法,你用235,你违背了国标强条,等同违法,质检单位有权执法的,慎重!!
回复
ckmxdd
2012年12月26日 09:43:53
9楼
建议以后全部采用3级钢的箍筋呗。省得施工方再干此类猫腻。
回复
sdzywzg
2012年12月26日 09:44:39
10楼
习主席说:打铁还得自身硬
回复
wzj234111
2012年12月26日 10:06:17
11楼
但是我感觉被核算的几率很大,上面领导一说,你还不是一定要算!