声波检测16米位置有波形异常现象求处理方案
lmlm2012
lmlm2012 Lv.2
2012年12月24日 11:18:32
来自于桥梁工程
只看楼主

桩径2.2米 ,桩长50米嵌岩桩,声波检测16米位置有波形异常现象,工期紧张,上跨在建铁路(铁路明年三月试车),寻求好的处理方案

桩径2.2米 ,桩长50米嵌岩桩,声波检测16米位置有波形异常现象,工期紧张,上跨在建铁路(铁路明年三月试车),寻求好的处理方案
免费打赏
旭日东升
2012年12月24日 11:28:55
2楼

波形异常是什么异常,没有说清楚。还有,检测单位有什么评语,你没有说。你最好把正常波形与异常波形一起发图上来看看。
回复
lmlm2012
2012年12月24日 17:51:04
3楼
波形异常,即该桩基16米位置可能有夹泥现象,即所谓的断桩。以前有处理过,但处理时间过长,有人建议:从该桩基的中间取芯,直径为90cm,钻到桩基不完整位置,再将夹泥的砼全部掏出,之后从新用砼灌注,不知此方案可否?
回复
yundanfq870625
2012年12月27日 09:44:21
4楼
你最好搞清楚是什么缺陷类型,如果是单纯的夹泥,用你所说的取芯压浆可能会有效,这种方法成功率很低,最笨也最有效的办法就是人工凿除至16米处。现场处理桩基的一般都会取两个孔,然后冲洗干净再压浆。
回复
旭日东升
2012年12月27日 10:41:24
5楼

这种方法可靠性高,但成本也不菲,值得一试。
回复
默默工程
2012年12月27日 17:42:23
6楼
想问一下,90CM的孔用什么机械来钻。又不破坏其余的桩身?我之前一个工地,就直接破除到有问题的地方,再重新接桩上来。不过那最深就八米左右。
回复
zchlb
2012年12月28日 19:36:09
7楼
首先钻孔,用液体高压切割病害部位,然后高压旋喷注浆
回复
cqybs
2012年12月30日 21:29:24
8楼

取两个孔,然后冲洗干净再压浆 这恐怕是障眼法吧?压降起不了好大作用,况且压的浆液一般都不知道跑到哪里去了
回复
claude_x
2012年12月31日 09:04:57
9楼
没遇到过这种情况,只听过之前的前辈说的处理断桩只有重新冲孔或者做骑马桩,不过需要的时间可能会比较长点而且成本也相当高,不过这种方法从理论上讲应该是最安全的
回复
成工工
2012年12月31日 14:19:59
10楼
请有经验的检测人员观看异常波型,再作决定。实在不行只好凿掉重做了。
回复
zhjlovezl
2013年01月18日 21:10:31
11楼
我听人说过,这种桩可以用高压水进行旋转清理,然后再压浆,高强度的水泥和灌浆料
回复

相关推荐