某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?
方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;
方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
32楼
一台630KVA变压器,二台200KW低压泵?架空线10KV的800多米?
不要到了开泵时,发现电机起动时电压太低,无法起动!
如果用低压电机,只一台630KVA变压器,除非二台200KW泵是一开一备,否则,第二台无论如何也不会让你开起来的!!!
回复
33楼
无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算书
工程名:
计算者:
计算时间:2012年12月26日
【输入参数】:
起动方式 = 全压起动
母线标称电压 = 0.38 (kV)
电动机的额定电流 = 0.4 (kA)
电动机的额定电压 = 0.38 (kV)
额定电流起动倍数 = 2
额定电动机容量 = 0.263 (MVA)
电动机额定起动容量 = 0.526 (MVA)
供电变压器一次侧短路容量 = 100. (MVA)
线路电抗 = 0.019 (Ω)
供电变压器容量 = 0.63 (MVA)
母线短路容量 = 13.607 (MVA)
预接负荷的无功功率 = 0.26 (Mvar)
供电电压器的电抗相对值 = 4%
【计算过程】:
= 1 / (1 / 0.526 + 0.019 / 0.38^2)
= 0.492 (MVA)
= (13.607 + 0.26) / (13.607 + 0.26 + 0.492)
= 0.966
= 0.966 * 0.492 / 0.526
= 0.904
= 0.966 * 0.492 / (√3 * 0.38)
= 0.722 (kA)
【输出参数】:
电动机起动时起动回路的额定输入容量 = 0.492 (MVA)
电动机起动时母线电压相对值 = 0.966
电动机起动时的端子电压相对值 = 0.904
电动机的起动电流 = 0.722 (kA)
[
本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-26 18:28 编辑 ]
回复
34楼
起动方式 = 软起动
母线标称电压 = 0.38 (kV)
电动机的额定电流 = 0.8 (kA)
电动机的额定电压 = 0.38 (kV)
额定电流起动倍数 = 2
额定电动机容量 = 0.527 (MVA)
电动机额定起动容量 = 1.054 (MVA)
供电变压器一次侧短路容量 = 100. (MVA)
线路电抗 = 0.019 (Ω)
供电变压器容量 = 0.63 (MVA)
母线短路容量 = 13.607 (MVA)
预接负荷的无功功率 = 0.141 (Mvar)
供电电压器的电抗相对值 = 4%
【计算过程】:
= 1 / (1 / 1.054 + 0.019 / 0.38^2)
= 0.926 (MVA)
= (13.607 + 0.141) / (13.607 + 0.141 + 0.926)
= 0.937
= 0.937 * 0.926 / 1.054
= 0.823
= 0.937 * 0.926 / (√3 * 0.38)
= 1.318 (kA)
【输出参数】:
电动机起动时起动回路的额定输入容量 = 0.926 (MVA)
电动机起动时母线电压相对值 = 0.937
电动机起动时的端子电压相对值 = 0.823
电动机的起动电流 = 1.318 (kA)
[
本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-26 18:28 编辑 ]
回复
35楼
低压泵供电距离小于200米,均设软启动器,启动电流为2In,双拼185电缆,高压电缆由总变电所引自码头变电所,距离600米左右,选用3X70高压电缆。
回复
36楼
个人建议还是第三种方式有点多,因为有个悬崖,这个因素必须考虑。
回复
37楼
咋么是防爆的?根据你的描述,你上面就2台泵,管道啥的都没有,工艺是社么工艺?
不能突然跳出来一个新信息,你这叫别人咋么回答。
而且如果是船上自己带的爆炸性气体的话,防爆区域划分是不一样的。而且你图上这个位置不可能运输。所以,我不知道你这防爆咋么来的
回复
38楼
学习了!谢谢
回复
39楼
此项目,趸船用来卸汽油、柴油的,另外主要负荷有90kW防爆给水泵、防爆灯具等负荷。
回复
40楼
[img][/img]
根据照片我认为:还是电气设备远离危险场合的好。变电所可以建在崖上,而泵站建在岸边水中,采用桩基础泵站地面高出历史最高水位即可。水泵进出水管和趸船上安装的进出控制阀门采用波纹管浮动连接。其余低压供电可在趸船上安装配电板(按“中国电气工程大典”12卷为参考。)采用防爆工事即可。
0121226_907290f3ea13a60aa4a1KFPPwV0c91JF.png.thumb.png
回复
41楼
方案A:看图上的位置建个小变电所位置应该没有问题,最好就地建变,这样以后扩展的高低压用电都能解决,否则家电负荷就又要重新布线。
方案B:高压两路到高压泵电机;另外1~2路至低压负荷(低压泵、设备、照明、检修电源等),但是要算压降,电缆截面要足够大哦。
回复