【讨论】江边码头配电难题,如何配电最优?
北方郎
北方郎 Lv.13
2012年12月24日 09:51:32
只看楼主

某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。

某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?
方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;
方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
免费打赏
huangzhihua1983
2012年12月25日 08:50:34
22楼
路过学习,没做过这方面的设计!
回复
北方郎
2012年12月25日 09:13:49
23楼


此项目,趸船用来卸汽油、柴油的,另外主要负荷有90kW防爆给水泵、防爆灯具等负荷。
回复
yis359574718
2012年12月25日 09:21:36
24楼
我觉得设置一个变配电所比较好,考虑到码头以后的发展的需要
回复
红苹果
2012年12月25日 09:34:41
25楼
要低压放个小的干式变
回复
bjz761102
2012年12月25日 09:59:27
26楼
感觉在船上设变电所比较理想
回复
北方郎
2012年12月25日 10:53:09
27楼
岸边设变电所,内设630kVA变压器一台,低压柜7面。趸船负荷220kW两台、90kW一台,出线柜至设备供电距离200米左右,电缆选用ZR-YJV-2X(3X185+1X95)、ZR-YJV-0.6/1-3X120+1X70.
回复
guxiao123
2012年12月26日 15:24:13
28楼
这个没接触过。学习了
回复
chencychec
2012年12月26日 16:03:43
29楼
电机改用高压电机,在电机附近设高压配电室,这样省费用,运行费用也会降低。
回复
hejunjie2000
2012年12月26日 16:41:49
30楼
路过,,,学习大家的经验

感谢
回复
北方郎
2012年12月26日 16:52:59
31楼


整条趸船都是爆炸危险1区或2区,设配电室须为正压室,造价比较高,加之现场环境太恶劣,10kV高压供电对设备绝缘要求比较高,所以低压配电。见附图
回复