某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?
方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;
方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
12楼
项目在三峡大坝上游重庆忠县,由于受蓄水影响,水位变动范围为海拔145米~175米;只有引桥,面对悬崖,码头变电所无法修建。
回复
13楼
哦,可能我没看清你的问题,刚就吃饭时候看了下。根据你说的话应该第三种比较适合。
10KV两路直配给两台泵,趸船低压容量不大的,其他算算压降可以了,我同意你的第三种方案
回复
14楼
恩,我只是假设800,240概算的话肯定是高于800元一米。我就假设下
回复
15楼
最后应该是要两路10KV的70的高压电缆、一路动力和一路照明,这两路电缆截面要很大了
回复
16楼
码头,毫无疑问
回复
18楼
两台泵设在岸上吸水管高出最高水位1米采用波纹管做进出水管与趸船做浮动固定,趸船装出水阀门和水泵控制配电箱。其余的技术问题就不难了,造价要在决定方案中用性价比来决定。
回复
19楼
学习啦,第三方案好
回复
20楼
小的开闭所是个不错的方案
回复
21楼
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
走这种路线存在风险,
如果旁边再上几台小电机、临时维修用的焊机。怎么供电?
趸船自身能提供临时电源吗?
我记得岸电箱每隔XX米就要设一个的。。。如果高压供电,这些箱子怎么办
还是建个小变电所吧
回复