2000kvA的变压器高压为什么有时合不上,还把设计容量为5000KVA的真空开关给顶跳闸
2000kvA的变压器高压为什么有时合不上,还把设计容量为5000KVA的真空开关给顶跳闸
2楼
空载涌流,呵呵!
回复
3楼
5000KVA的真空开关? 这是什么开关?
保护整定问题,涌流是应该能躲开的,有个延时,涌流时间很短,定值按5~8倍IN算。看看手册,好像有个0.几秒延时。
2000的是不是该有差动?你自己查查。差动可以二次谐波制动的,躲开涌流。
回复
4楼
2000的变压器没有说一定要差动,只有2000的电动机是应装设差动保护!
回复
5楼
谢谢,刚启动时变压器的声音有点不正常,好像电磁铁在吸合后加个铁片的声音,过了10多秒左右就跳闸了,不知道是哪的问题。
回复
6楼
10秒跳闸就不是涌流,涌流可以0.几几秒的。那就是你的变压器内部故障了。
回复
7楼
1.保护检查:先检查保护是否动作,如保护速断、差动保护动作、定值是否躲开励磁涌流
2.检查断路器机构是否存在故障
回复
8楼
看下保护器是什么保护跳的闸!再分析。
回复
9楼
范围太大,说清楚是保护跳的还是开关自身跳的,是合上后跳还是开关机构根本就没挂上。
回复
10楼
wrgwrhr 发表于 2012-12-23 20:12 谢谢,刚启动时变压器的声音有点不正常,好像电磁铁在吸合后加个铁片的声音,过了10多秒左右就跳闸了,不知 …正如6、7楼朋友说的一样,10多秒时间对电来讲是很长了,变压器肯定有故障。第一,先看跳闸时发什么信(号),后台记录是什么。一般是“过流”或“接地——零序”动作了。第二,不能再送电了,请试验电工做试验。第三,重新回忆当初发出声音的地方,仔细检查。
回复
11楼
同意,应该有故障或者接线有问题。。10多秒了没故障应该正常了