新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!

新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
免费打赏
隔璧老王
2012年12月21日 21:59:33
2楼
开关整定电流小于末端接地短路电流的1.3倍 就不用
之所以用TN-S系统主要原因就是为了省漏电保护器
用过电流兼做接地保护就行了 不必须加
而且灯高2.2米 一般人员是不容易碰到滴

规范 低压配电规范就有说 看规范要看深度 不单是字面意思滴

[ 本帖最后由 lavender0213 于 2012-12-24 21:20 编辑 ]
回复
zt103b
2012年12月22日 08:25:43
3楼


还要看你这围墙多长 多远?如果超过50米 就不能用TN-S系统保护了 需要单灯做接地保护类似路灯。而且距离过远的话,在总配电箱做漏电保护基本没意义,线路损耗都不止30ma 你这漏电的断路器根本合不上。
回复
antlcn_4
2012年12月22日 14:59:31
4楼
室外线路宜装设带漏电保护的开关。
回复
隔璧老王
2012年12月23日 21:55:06
5楼


70米长我们都没上漏电保护 这要看 末端短路电流大小 你装漏电保护为什么 就是为了防止人意外碰到灯具外壳保护开关不动作,过流能保护为啥要上漏电 路灯上漏电是因为它容易碰到 地面立杆式 普通的壁挂式或者吊杆式 谁能轻易碰到 就算能碰到 前面也说了 算一下末端短路电流能否满足过流兼接地,
回复
rk5707
2012年12月24日 09:34:41
6楼
潮湿、狭小、没有做等电位的环境。都需要给照明加装漏电保护。一般这三个凑齐了,是要使用Ⅲ类用电设备的。