4米*5米的房间,设置两个喷头,行么?
cxd3330
Lv.4
2012年12月18日 16:56:14
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教大家:中危险级 宽4米长5米的房间,设置两个喷头,行么?宽4米2,长5米的房间呢,要设几个喷头?谢谢!
请教大家:
中危险级 宽4米长5米的房间,设置两个喷头,行么?
宽4米2,长5米的房间呢,要设几个喷头?
谢谢!
免费打赏
zxhccc
2012年12月22日 10:04:34
2楼
中危二级,正方形布置3.4*3.4;长方形布置3.6*2.4,喷头与端墙的最大距离1.7米。